论文简介: 共同探讨建筑的风格与发展方向!为你在建筑创造上指明道路!值得建筑设计者一看! 附件名:200512271135646255702/200512271135646255702.htm 文件大小:14K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
共同探讨建筑的风格与发展方向!为你在建筑创造上指明道路!值得建筑设计者一看!
附件名:200512271135646255702/200512271135646255702.htm
文件大小:14K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
http://34.gbaopan.com
回复
3楼
不是很明白!
不过值得研究下
回复
4楼
慢慢的看~看个明白!不错的!
回复
5楼
--创造可持续的、为人生活的和公正的景观,并给予这一清晰的理念以想像的形式,也许能给予我们许多激励与启示。
回复
6楼
交底内容:室内铸铁排水管道安装1 范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑的室内铸铁排水管道安装工程。2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求。灰口铸铁的管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件造型规矩,法兰接口平正光洁严密,地漏和返水弯的扣距必须一致,不得有偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全等现象。 2.1.2 镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀,内壁无飞刺,管件偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全,角度不难等现象。 2.1.3 青麻、油麻要整齐,不允许有腐朽现象。沥青漆、防锈漆、调和漆和银粉必须有出厂合格证。 2.1.4 水泥一般采用325号水泥,必须有出厂合格证或复试证明。 2.1.5 其它材料:汽油、机油、胶皮布、电气焊条、型钢、螺栓、螺母、铅丝等。 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:套丝机、电焊机、台钻、冲击钻、电锤、砂轮机等。 2.2.2 工具:套丝板、手锤、大锤、手锯、断管器、錾子、捻凿、麻钎、压力案、台虎钳、管锥、小车等。 2.2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 2.3 作业条件: 2.3.1 地下排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近±0标高,房心土回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管道穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。 2.3.2 设备层内排水管道的敷设,应在设备层内模板拆除清理后。 2.3.3 楼层内排水管道的安装,应与结构施工隔开一~二层,且管道穿越结构部位的孔洞等均已预留完毕,室内模板或杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。3 操作工艺 3.1 工艺流程: 污水干管安装 → 污水立管安装 → 污水支管安装
安装准备 → 管道预制 → 灌水试验
雨水干管安装 → 雨水立管安装 → 雨水支管安装
3.2 安装准备:根据设计图纸及技术交底,检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。 3.3 管道预制: 3.3.1 为了减少在安装中捻固定灰口,对部分管材与管件可预先按测绘的草图捻好灰口,并编号,码放在平坦的场地,管段下面用木方垫平垫实。 3.3.2 捻好灰口的预制管段,对灰口要进行养护,一般可采用湿麻绳缠绕灰口,浇水养护,保持湿润。冬季要采取防冻措施,一般常温24~48h后方能移动,运到现场安装。 3.4 污水干管安装: 3.4.1 管道铺设安装: 3.4.1.1 在挖好的管沟或房心土回填到管底标高处铺设管道时,应将预制好的管段按照承口朝向来水方向,由出水口处向室内顺序排列。挖好捻灰口用的工作坑,将预制好的管段徐徐放入管沟内,封闭堵严总出水口,做好临时支撑,按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,以及各预留管口的方向和中心线,将管段承插口相连。 3.4.1.2 在管沟内捻灰口前,先将管道调直、找正,用麻钎或薄捻凿将承插口缝隙找均匀,把麻打实,校直、校正,管道两侧用土培好,以防捻灰口时管道移位。 3.4.1.3 将水灰比为1∶9的水泥捻口灰拌好后,装在灰盘内放在承插口下部,人跨在管道上,一手填灰,一手用捻凿捣实,先填下部,由下而上,边填进捣实,填满后用手锤打实,再填再打,将灰口打满打平为止。 3.4.1.4 捻好的灰口,用湿麻绳缠好养护或回填湿润细土掩盖养护。 3.4.1.5 管道铺设捻好灰口后,再将立管及首层卫生洁具的排水预留管口,按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口装上临时丝堵。 3.4.1.6 按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及须留管口尺寸进行自检,确认准确无误后即可从预留管口处灌水做闭水试验,水满后观察水位不下降,各接口及管道无渗漏,经有关人员进行检查,并填写隐蔽工程验收记录,办理隐蔽工程验收手续。 3.4.1.7 管道系统经隐蔽验收合格后,临时封堵各预留管口,配合土建填堵孔、洞,按规定回填土。 3.4.2 托、吊管道安装: 3.4.2.1 安装在管道设备层内的铸铁排水干管可根据设计要求做托、吊或砌砖墩架设。 3.4.2.2 安装托、吊干管要先搭设架子,将托架按设计坡度栽好或栽好吊卡,量准吊棍尺寸,将预制好的管道托、吊牢固,并将立管预留口位置及首层卫生洁具的排水预留管口,按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口装上临时丝堵。 3.4.2.3 托、吊排水干管在吊顶内者,需做闭水试验,按隐蔽工程项目办理隐检手续。 3.5 污水立管安装: 3.5.1 根据施工图校对预留管洞尺寸有无差错,如系预制混凝土楼板则需剔凿楼板洞,应按位置画好标记,对准标记剔凿。如需断筋,必须征得土建施工队有关人员同意,按规定要求处理。 3.5.2 立管检查口设置按设计要求。如排水支管设在吊顶内,应在每层立管上均装立管检查口,以便作灌水试验。 3.5.3 安装立管应二人上下配合,一人在上一层楼板上,由管洞内投下一个绳头,下面一人将预制好的立管上半部拴牢,上拉下托将立管下都插口插入下层管承口内。 3.5.4 立管插入承口后,下层的人把甩口及立管检查口方向找正,上层的人用木楔将管在楼板洞处临时卡牢,打麻、吊直、捻灰。复查立管垂直度,将立管临时固定牢固。 3.5.5 立管安装完毕后,配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实,并拆除临时支架。如系高层建筑或管道井内,应按照设计要求用型钢做固定支架。 3.5.6 高层建筑考虑管道胀缩补偿,可采用法兰柔性管件(图1-8),但在承插口处要留出胀缩补偿余量。 3.5.7 高层建筑采用辅助透气管,可采用辅助透气异型管件连接(图l-9)。 3.6 污水支管安装: 3.6.1 支管安装应先搭好架子,并将托架按坡度栽好,或栽好吊卡,量准吊棍尺寸,将预制好的管道托到架子上,再将支管插入立管预留口的承口内,将支管预留口尺寸找准,并固定好支管,然后打麻、捻灰口。 3.6.2 支管设在吊顶内,末端有清扫口者,应将管接至上层地面上,便于清掏。 3.6.3 支管安装完后,可将卫生洁具或设备的预留管安装到位,找准尺寸并配合土建将楼板孔洞堵严,预留管口装上临时丝堵。 3.7 雨水管道安装: 3.7.1 内排水雨水管安装,管材必须考虑承压能力按设计要求选择。 3.7.2 高层建筑内排雨水管可采用稀土铸铁排水管,管材承压可达到0.8MPa以上。管材长度可根据楼层高度,每层只需一根管,捻一个水泥灰口。 3.7.3 选用铸铁排水管安装,其安装方法同上述室内排水管道安装。 3.7.4 雨水漏斗的连接管应固定在屋面承重结构上。雨水漏斗边缘与屋面相接处应严密不漏。 3.7.5 雨水管道安装后,应做灌水试验,高度必须到每根立管最上部的雨水漏斗。4 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 隐蔽的排水管道灌水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:检查区(段)灌水试验记录。 4.1.2 管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。 检验方法:检查隐蔽工程记录或用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 4.1.3 管道及管道支座(墩)严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 检验方法:观察检查或检查隐蔽工程记录。 4.1.4 排水系统竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:通水检查或检查通水试验记录。 4.2 基本项目: 4.2.1 金属管道的承插和管箍接口应符合以下规定:接口结构和所用填料符合设计要求和施工规范规定,捻口密实、饱满,环缝间隙均匀,灰口平整、光滑,养护良好。托吊架间距不得超过2m。 检验方法:尺量和用锤轻击检查。 4.2.2 管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应符合以下规定:构造正确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。 检验方法:观察和用手扳检查。 4.2.3 管道及金属支架涂漆应符合以下规定:油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。 检验方法:观察检查。 4.3 允许偏差项目: 室内排水管道安装的允许偏差和检验方法应符合表l-8的规定。 室内排水管道安装的允许偏差和检验方法 表1-8项次 项 目 允许偏差 (mm) 检查方法
1 坐 标 15
2 标 高 ±15
每1m 1 用水准仪 (水
水平管 全长 (25m以上) 不大于25 平尺) 、直
道纵、 管径小于或等于100mm 0.5 尺、拉线和
横方向 碳 素 管径大于100mm 1 尺量检查
弯 曲 钢 管 全 长 管径小于或等于100mm 不大于13
(25m以上) 管径大于100mm 不大于25
每1m 3
立 管 全长 (5m以上) 不大于15 吊线和
垂直度 碳 素 每1m 2 尺量检查
钢 管 全长 (5m以上) 不大于10
5 成品保护 5.1 预留管口的临时丝堵不得随意打开,以防掉进杂物造成管道堵塞。 5.2 在回填房心土时,对已铺设好的管道上都要先用细土覆盖,并逐层夯实,不许在管道上部用蛤蟆夯等机械夯土。 5.3 预制好的管道要码放整齐,垫平、垫牢、不许用脚踩或物压,也不得双层平放。 5.4 不许在安装好的托、吊管道上搭设架子或拴吊物品,竖片内管道在每层楼板处要做型钢支架固定。 5.5 冬季施工捻灰口必须采取防冻措施。6 应注意的质量问题 6.1 立、支管距墙过远、过近,半明半暗,造成减少使用面积,维修施工不便。主要是管道安装定位不当或墙体移位。 6.2 排水管的插口倾斜,造成灰口漏水,原因是预留口方向不准,灰口缝隙不均匀。 6.3 地漏安装过高或过低,影响使用。要求根据水平线找准地坪,量准尺寸。 6.4 立管检查口渗、漏水。检查口堵盖必须加垫,以防渗漏。 6.5 卫生洁具的排水管预留口距地偏高或偏低。原因是标高没找准,或下料量尺有误。 6.6 排水管道坡度过小或倒坡,均影响使用效果,各种管道坡度必须按设计要求找准,如设计无要求时,可参照表1-9的要求进行安装。 生活污水管道的坡度 表1-9 坡 度
标准坡度 最小坡度
123456 5075100125150200 0.0350.0250.0200.0150.0100.008 0.0250.0150.0120.0100.0070.005
6.7 排水管道穿墙、穿基础时应按图1-10安装。排出管与立管的连接宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头,否则管道容易堵塞。7 应具备的质量记录 7.1 材料出厂合格证及进场验收记录。 7.2 排水横干管预检记录。 7.3 排水立管预检记录。 7.4 排水支管预检记录。 7.5 排水管道灌水记录。 7.6 排水管道隐蔽检查记录。 7.7 排水系统通水记录。 7.8 排水立管、横干管通球记录。 7.9 卫生器具通水记录。 7.10 雨水管道预检记录。 7.11 预埋雨水管道试压记录。 7.12 雨水管道隐蔽检查记录。 7.13 雨水系统灌水记录。
回复
7楼
工程名称 交底部位
工程编号 日期
交底内容:室内给水管道安装1 范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的给水管道(包括给水铸铁管和镀锌碳素钢管的冷热水管)安装工程。2 施工准备 2.1 材料要求 2.1.1 铸铁给水管及管件的规格应符合设计压力要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。管材及管件均应有出厂合格证。 2.1.2 镀锌碳素钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 2.1.3 水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证。 2.1.4 阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 2.2 主要机具: 2.2.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.2.2 工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 2.2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 2.3 作业条件: 2.3.1 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2.3.2 暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。 2.3.3 明装托、吊于管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 2.3.4 立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 2.3.5 支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管)。3 操作工艺 3.1 工艺流程: 安装准备 → 预制加工 → 干管安装 → 立管安装 → 支管安装 →
管道防腐和保温 → 管道冲洗
3.2 安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 3.3 预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套丝、上零件、调直、校对,按管段分组编号(工艺详见l-1)。 3.4 干管安装: 3.4.1 给水铸铁管道安装: 3.4.1.1 在干管安装前清扫管膛,将承口内侧插口外侧端头的沥青除掉,承口朝来水方向顺序排列,联接的对口间隙应不小于3mm。找平找直后,将管道固定。管道拐弯和始端处应支撑顶牢,防止捻口时轴向移动,所有管口随时封堵好。 3.4.1.2 捻麻时先清除承口内的污物,将油麻绳拧成麻花状,用麻钎捻入承口内,一般捻两圈以上,约为承口深度的三分之一,使承口周围间隙保持均匀,将油麻捻实后进行捻灰,水泥用325号以上加水拌匀(水灰比为1∶9),用捻凿将灰填入承口,随填随捣,填满后用手锤打实,直至将承口打满,灰口表面有光泽。承口捻完后应进行养护,用湿土覆盖或用麻绳等物缠住接口,定时浇水养护,一般养护2至5天。冬季应采取防冻措施。 3.4.1.3 采用青铅接口的给水铸铁管在承口油麻打实后,用定型卡箍或包有胶泥的麻绳紧贴承口,缝隙用胶泥抹严,用化铝锅加热铅锭至500℃左右(液面呈紫红颜色),水平管灌铅口位于上方,将熔铅缓慢灌入承口内,使空气排出。对于大管径管道灌铅速度可适当加快,防止熔铅中途凝固。每个铝口应一次灌满,凝固后立即拆除卡箍或泥模,用捻凿将铅口打实(铅接口也可采用捻铅条的方式)。 3.4.1.4 给水铸铁管与镀锌钢管连接时应按图1-5的几种方式安装。 3.4.2 给水镀锌管安装:安装时一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要求沥青防腐或加强防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道抹上铅油缠好麻,用管钳按编号依次上紧,丝如外露2至3扣,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。清除麻头,所有管口要加好临时丝堵。 3.4.3 热水管道的穿墙处均按设计要求加好套管及固定支架,安装伸缩器按规定做好预拉伸,待管道固定卡件安装完毕后,除去预拉伸的支撑物,调整好坡度,翻身处高点要有放风、低点有泄水装置。 3.4.4 给水大管径管道使用无镀锌碳素钢管时,应采用焊接法兰连接,管材和法兰根据设计压力选用焊接钢管或无缝钢管,管道安装完先做水压试验,无渗漏编号后再拆开法兰进行镀锌加工。加工镀锌的管道不得刷漆及污染,管道镀锌后按编号进行二次安装。 3.5 立管安装: 3.5.1 立管明装:每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的立管按编号分层排开,顺序安装,对好调直时的印记,丝扣外露2至3扣,清除麻头,校核预留甩口的高度、方向是否正确。外露丝扣和镀锌层破损处刷好防锈漆。支管甩口均加好临时丝堵。立管截门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找正,配合土建堵好楼板洞。 3.5.2 立管暗装:竖井内立管安装的卡件宜在管并口设置型测,上下统一吊线安装卡件。安装在墙内的立管应在结构施工中须留管槽,立管安装后吊直找正,用卡件固定。支管的甩口应露明并加好临时丝堵。 3.5.3 热水立管:按设计要求加好套管。立管与导管连接要采用2个弯头(图l-6)。立管直线长度大于15m时,要采用3个弯头(图l-7)。立管如有伸缩器安装同干管。 3.6 支管安装: 3.6.1 支管明装:将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装,有截门应将截门盖卸下再安装,根据管道长度适当加好临时固定卡,核定不同卫生器具的冷热水预留口高度、位置是否正确、找平找正后栽支管卡件,去掉临时固定卡,上好临时丝堵。支管如装有水表先装上连接管,试压后在交工前拆下连接管,安装水表。 3.6.2 支管暗装:确定支管高度后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平找正定位后用勾钉固定。卫生器具的冷热水预留口要做在明处,加好丝堵。 3.6.3 热水支管:热水支管穿墙处按规范要求做好套管。热水支管应做在冷水支管的上方,支管预留口位置应为左热右冷。其余安装方法同冷水支管。 3.7 管道试压:铺设、暗装、保温的给水管道在隐蔽前做好单项水压试验。管道系统安装完后进行综合水压试验。水压试验时放净空气,充满水后进行加压,当压力升到规定要求时停止加压,进行检查,如各接口和阀门均无渗漏,持续到规定时间,观察其压力下降在允许范围内,通知有关人员验收,办理交接手续。然后把水泄净,被破损的镀锌层和外露丝扣处做好防腐处理,再进行隐蔽工作。 3.8 管道冲洗:管道在试压完成后即可做冲洗,冲洗应用自来水连续进行,应保证有充足的流量。冲洗洁净后办理验收手续。 3.9 管道防腐和保温: 3.9.1 管道防腐:给水管道铺设与安装的防腐均按设计要求及国家验收规范施工,所有型钢支架及管道镀锌层破损处和外露丝扣要补刷防锈漆。 3.9.2 管道保温:给水管道明装暗装的保温有三种形式:管道防冻保温、管道防热损失保温、管道防结露保温。其保温材质及厚度均按设计要求(详见第十六章),质量达到国家验收规范标准。4 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 隐蔽管道和给水系统的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。 4.1.2 管道及管道支座(墩)严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 检查方法:观察或检查隐蔽工程记录。 4.1.3 给水系统竣工后或交付使用前,必须进行吹洗。 检查方法:检查吹洗记录。 4.2 基本项目: 4.2.1 管道坡度的正负偏差符合设计要求。 检验方法;用水准仪(水平尺)拉线和尺量检查或检查隐蔽工程记录。 4.2.2 碳素钢管的螺纹加工精度符合国际《管螺纹》规定,螺纹清洁规整,无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部有外露螺纹,镀锌碳素钢管无焊接口,螺纹无断丝。镀锌碳素钢管和管件的镀锌层无破损,螺纹露出部分防腐蚀良好,接口处无外露油麻等缺陷。 检验方法:观察或解体检查。 4.2.3 碳素钢管的法兰连接应对接平行、紧密,与管子中心线垂直。螺杆露出螺母长度一致,且不大于撑杆直径的二分之一,螺母在同侧,衬垫材质符合设计要求和施工规范规定。 检查方法:观察检查。 4.2.4 非镀锌碳素钢管的焊接焊口平直,焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔。焊缝加强面符合施工规范规定。 检查方法:观察或用焊接检测尺检查。 4.2.5 金属管道的承插和套箍接口结构及所有填料符合设计要求和施工规范规定,灰口密实饱满,胶圈接口平直无扭曲,对口间隙准确,环缝间隙均匀,灰口平整、光滑,养护良好,胶圈接口回弹间隙符合施工规范规定。 检查方法:观察和尺量检查。 4.2.6 管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应构造正确,埋设平正牢固,排列整齐。支架与管道接触紧密。 检验方法:观察或用手扳检查。 4.2.7 阀门安装:型号、规格、耐压和严密性试验符合设计要求和施工规范规定。位置、进出口方向正确,连接牢固、紧密,启闭灵活,朝向合理,表面洁净。 检查方法:手扳检查和检查出厂合格证、试验单。 4.2.8 埋地管道的防腐层材质和结构符合设计要求和施工规范规定,卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固,表面平整,无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。 检查方法:观察或切开防腐层检查。 4.2.9 管道、箱类和金属支架的油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。 检验方法:观察检查。 4.3 给水管道安装的允许偏差和检验方法见表l-7。 允许偏差和检验方法 表1-7项次 项 目 允许偏差 (mm) 检查方法
给水铸 每1m 1
水平管 铁 管 全长 (25m以上) 不大于25
道纵、横方向 碳 素 每1m 管径小于或等于100mm 管径大于100mm 0.51 用水平尺直尺拉线和尺量检查
弯 曲 钢 管 全 长 (25m以上) 管径小于或等于100mm 管径大于100mm 不大于13不大于25
立 管 给 水铸铁管 每1m 全长 (5m以上) 3不大于15
垂直度 碳 素钢 管 每1m 全长 (5m以上) 2不大于10
表 面平整度 卷材或板材 涂沫或其它 48 用2m靠尺和楔形塞尺检查
厚 度 +0.1δ-0.05δ 用钢针刺入隔热尺和尺量检查
5 成品保护 5.1 安装好的管道不得用做支撑或放脚手板,不得踏压,其支托卡架不得做为其它用途的受力点。 5.2 管道在喷浆前要加以保护,防止灰浆污染管道。 5.3 截门的手轮在安装时应卸下,交工前统一安装完好。 5.4 水表应有保护措施,为防止损坏,可统一在交工前装好。6 应注意的质量问题 6.1 管道镀锌层损坏 原因:由于压力和管钳日久失修,卡不住管道造成。 6.2 立管甩口高度不准确 原因:由于层高超出允许偏差或测量不准。 6.3 立管距墙不一致或半明半暗 原因:由于立管位置安排不当,或隔断墙位移偏差太大造成。 6.4 热水立管的套管向下层漏水 原因:由于套管露出地面高度不够,或地面抹灰太厚造成。7 应具备的质量记录 7.1 材料出厂合格证及进场验收记录。 7.2 给水、热水导管预检记录。 7.3 给水、热水立管预检记录。 7.4 给水、热水支管预检记录。 7.5 给水、热水管道单项试压记录。 7.6 给水、热水管道隐蔽检查记录。 7.7 给水、热水系统试压记录。 7.8 给水、热水系统冲洗记录。 7.9 给水、热水系统通水记录。 7.10 热水系统调试记录。
技术负责人: 交底人: 接交人:
回复
8楼
交底内容:暖卫设备及管道安装1 范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内、外采暖与卫生设备管道安装工程。2 施工准备 2.1 材料、设备要求 2.1.1 暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等,在进场后使用前应认真检查,必须符合国家或部颁标准有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。 2.1.2 各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全和角度不准等现象。 2.1.3 各种阀门的外观要规矩无损伤,阀体严密性好,阀杆不得弯曲,安装前应按设计要求或施工规范、规定进行严密性试验。 2.1.4 石棉橡胶垫、油麻、线麻、水泥、电、气焊条等质量都必须符合设计及规范要求。 2.2 主要机具 2.2.1 机具:套丝机、砂轮锯、煨弯机、砂轮机、电焊机、台钻、手电钻、电锤、电动水压泵等。 2.2.2 具:套丝板、圆丝板、管钳、链钳、活扳子、手锯、手锤、大锤、錾子、捻凿、麻钎、螺丝板、压力案、台虎钳、克丝钳、改锥、气焊工具等。 2.2.3 量具:水平尺、钢卷尺、线坠、焊口检测器、卡尺、小线等。 2.3 作业条件 2.3.1 根据施工方案安排好适当的现场工作场地、工作棚、料具库,在管道层、地下室、地沟内操作时,要接通低压照明灯。 2.3.2 配合土建施工进度做好各项预留孔洞、管槽。稳栽各种型钢托、吊卡架及预埋套管,浇注楼板孔洞、堵抹墙洞工作应在土建装修工程开始前完成。 2.3.3 在各项预制加工项目进行前要根据安装测绘草图及材料计划,将需用材料、设备的规格型号、质量、数量确认合格并准备齐全,运到现场。3 操作工艺 3.1 工艺流程:(见下页流程) 3.2 管道预制加工: 3.2.1 管道丝扣联接: 3.2.1.1 断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。 a 用砂轮锯断管,应格管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。 b 用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不许扭断或折断,以防管口断面变形。 3.2.1.2 套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15~32mm者套二次,40~50mm者套三次,70mm以上者套3~4次为宜。 a 用套丝机套丝,将管材夹在套丝机卡盘上,留出适当长度将卡盘夹紧,对准板套号码,上好板牙,按管径对好刻度的适当位置,紧住固定板机,将润滑剂管对准丝头,开机推板,待丝扣套到适当长度,轻轻松开板机。 b 用手工套丝板套丝,先松开固定板机,把套丝板板盘退到零度,按顺序号上好板牙,把板盘对准所需刻度,拧紧固定板机,将管材放在压力案压力钳内,留出适当长度卡紧,将套丝板轻轻套入管材,使其松紧适度,而后两手推套丝板,带上2~3扣,再站到侧面扳转套丝板,用力要均匀,待丝扣即将套成时,轻轻松开板机,开机退板,保持丝扣应有锥度。管子螺纹长度尺寸详见表l-l。 3.2.1.3 配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材,配装管件。 a 配装管件时应将所需管件带入管丝扣,试试松紧度(一般用手带入3扣为宜),在丝扣处涂铅油、缠麻后带入管件,然后用管钳将管件拧紧,使丝扣外露2~3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放到适当位置等待调直。 b 根据配装管件的管径的大小选用适当的管钳(见表l-2)。 3.1.2.4 管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。 a 在装好管件的管段丝扣处涂铅油,联接两段或数段,联接时不能只顾预留口方向而要照顾到管材的弯曲度,相互找正后再将预留口方向转到合适部位并保持正直。 管子螺纹长度尺寸表 表1-1 公称直径 普通丝头 长丝 (联设备用) 短丝 (联接阀类用)
(mm) (英寸) 长度 (mm) 螺纹数 长度 (mm) 螺纹数 长度 (mm) 螺纹数
1 15 1/2 14 8 50 28 12.0 6.5
2 20 3/4 16 9 55 30 13.5 7.5
3 25 1 18 8 60 26 15.0 6.5
4 32 1 1/4 20 9 17.0 7.5
5 40 1 1/2 22 10 19.0 8.0
6 50 2 24 11 21.0 9.0
7 70 2 1/2 27 12
8 80 3 30 13
9 100 4 33 14
注:螺纹长度均包括螺尾在内。 管钳适用范围表 表1-2 适 用 范 围
公称直径 (mm) 英制对照
管 钳 12″14″18″24″36″ 15~2020~2532~5050~8080~100 1/2″~3/4″3/4″~1″1 1/4″~2″2″~3″3″~4″
b 管段联接后,调直前必须按设计图纸核对其管径、预留口方向、变径部位是否正确。 c 管段调直要放在调管架上或调管平台上,一般两人操作为宜,一人在管段端头目测,一人在弯曲处用手锤敲打,边敲打,边观测,直至调直管段无弯曲为止,并在两管段联接点处标明印记,卸下一段或数段,再接上另一段或数段直至调完为止。d 对于管件联接点处的弯曲过死或直径较大的管道可采用烘炉或气焊加热到600~800℃(火红色)时,放在管架上将管道不停的转动,利用管道自重使其平直,或用木板垫在加热处用锤轻击调直,调直后在冷却前要不停的转动,等温度降到适当时在加热处涂抹机油。 凡是经过加热调直的丝扣,必须标好印记,卸下来重新涂铅油缠麻,再将管段对准印记拧紧。e 配装好阀门的管段,调直时应先将阀门盖卸下来,将阀门处垫实再敲打,以防震裂阀体。 f 镀锌碳素钢管不允许用加热法调直。 g 管段调直时不允许损坏管材。 3.2.2 管道法兰联接(图1-1) 3.2.2.1 凡管段与管段采用法兰盘联接或管道与法兰阀门联接者,必须按照设计要求和工作压力选用标准法兰盘。 3.2.2.2 法兰盘的联接螺栓直径、长度应符合规范要求,紧固法兰盘螺栓时要对称拧紧,紧固好的螺栓外露丝扣应为2~3扣,不宜大于螺栓直径的二分之一。 3.2.2.3 法兰盘联接衬垫,一般给水管(冷水)采用厚度为3mm的橡胶垫,供热、蒸汽、生活热水管道应采用厚度为3mm的石棉橡胶垫。垫片要与管径同心,不得放偏。 3.2.3 管道焊接 3.2.3.1 根据设计要求,工作压力在0.1MPa以上的蒸汽管道、一般管径在32mm以上的采暖管道以及高层建筑消防管道可采用电、气焊连接。 3.2.3.2 管道焊接时应有防风、雨雪措施,焊区环境温度低于-20℃,焊口应预热,预热温度为100~200℃,预热长度为200~250mm。 3.2.3.3 一般管道的焊接为对口型式及组对,如设计无要求,电焊应符合表1-3的规定,气焊应符合表1-4的规定。 手工电弧焊对口型式及组对要求 表1-3 接头尺寸 (mm)
接头名称 对 口 型 式 壁 厚 间 隙 钝 边 坡口角度 (度)
δ C P α
管子对接V型坡口 5~88~12 1.5~2.52~3 1~1.51~1.5 60~7060~65
注:δ≤4毫米管子对接如能保证焊透可不开坡口。 氧-乙炔焊对口型式及相对要求 表1-4
回复
9楼
接 头 尺 寸 (mm)
接头名称 对 口 型 式 壁 厚 间 隙 钝 边 坡口角度 (度)
δ C P α
对接不开坡口 <3 1~2 — —
对接V型坡口 3~6 2~3 0.5~1.5 70~90
3.2.3.4 焊接前要将两管轴线对中,先将网管端部点焊牢,管径在100mm以下可点焊三个点,管径在150mm以上以点焊四个点为宜。 3.2.3.5 管材壁厚在5mm以上者应对管端焊口部位铲坡口,如用气焊加工管道坡回,必须除去坡口表面的氧化皮,并将影响焊接质量的凹凸不平处打磨平整(图l-2)。 3.2.3.6 管材与法兰盘焊接,应先将管材插入法兰盘内,先点焊2~3点再用角尺找正找平后方向可焊接,法兰盘应两面焊接,其内侧焊缝不得凸出法兰盘密封面(图l-3)。 3.2.4 管道承插口连接 3.2.4.1 水泥捻口:一般用于室内、外铸铁排水管道的承插口连接(图1-4)。 a 为了减少捻固定灰口,对部分管材与管件可预先捻好灰口,捻灰口前应检查管材管件有无裂纹、砂眼等缺陷,并将管材与管件进行预排,校对尺寸有无差错,承插口的灰口环形缝隙是否合格。 b 管材与管件连接时可在临时固定架上,管与管件按图纸要求将承口朝上,插口向下的方向插好,捻灰口。 c 捻灰口时,先用麻钎将拧紧的比承插口环形缝隙稍粗一些的青麻或扎绑绳打进承口内,一般打两圈为宜(约为承口深度的三分之一),青麻搭接处应大于30mm的长度,而后将麻打实,边打边找正、找直并将麻须捣平。 d 将麻打好后,即可把捻口灰(水与水泥重量比1∶9)分层填入承口环形缝隙内,先用薄捻凿,一手填灰,一手用捻凿捣实,然后分层用手锤、捻凿打实,直到将灰口填满,用厚薄与承口环形缝隙大小相适应的捻凿将灰口打实打平,直至捻凿打在灰口上有回弹的感觉即为合格。 e 拌合捻口灰,应随拌合随用,拌好的灰应控制在一个半小时内用完为宜,同时要根据气候情况适当调整用水量。 f 预制加工两节管或两个以上管件时,应将先捻好灰口的管或管件排列在上部,再捻下部灰口,以减轻其震动。捻完最后一个灰口应检查其余灰口有无松动,如有松动应及时处理。 g 预制加工好的管段与管件应码放在平坦的场所,放平垫实,用湿麻绳缠好灰口,浇水养护,保持湿润,一般常温48h后方可移动运到现场安装。 h 冬季严寒季节捻灰口应采取有效的防冻措施,拌灰用水可加适量盐水,捻好的灰口严禁受冻,存放环境温度应保持在5℃以上,有条件亦可采取蒸汽养护。 3.2.4.2 石棉水泥接口:一般室内、外铸铁给水管道敷设均采用石棉水泥捻口,即在水泥内掺适量的石棉绒拌合,其具体做法详见1-2。 3.2.4.3 铅接口:一般用于工业厂房室内铸铁给水管敷设,设计有特殊要求或室外铸铁给水管紧急抢修,管道碰头急于通水的情况可采用铅接口,具体做法详见l-2。 3.2.4.4 橡胶圈接口:一般用于室外铸铁给水管铺设、安装的管与管接口。管与管件仍需采用石棉水泥捻口,具体做法详见1-12。 3.3 预留孔洞及预埋铁件: 3.3.1 在混凝土楼板、梁、墙上预留孔、洞、槽和预埋件时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒内塞入纸团等物,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,看管模盒、埋件,以免移位。 3.3.2 凡属预制墙板楼板需要剔孔洞,必须在装修或抹灰前剔凿,其直径与管外径的间隙不得超过30mm,遇有剔混凝土空心楼板胁或断钢筋,必须预先征得有关部门的同意及采取相应补救措施后,方可剔凿。 3.3.3 在外砖内模和外挂板内模工程中,对个别无法预留的孔洞,应在大模板拆除后及时进行制凿。 3.3.4 用电锤或手锤、錾子剔凿孔洞时,用力要适度,严禁用大锤操作。 3.3.5 须留孔应配合土建进行,其尺寸如设计无要求时应按表l-5的规定执行。 3.4 套管安装: 3.4.1 钢套管:根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内刷防锈漆一道,用于穿楼板套管应在适当部位焊好架铁。管道安装时,把预制好的套管穿好,套管上端应高出地面20mm,厨房及厕浴间套管应高出地面50mm,下端与楼板面平。预埋上下层套管时,中心线需垂直,凡有管道煤气的房间,所有套管的缝隙均应按设计要求做填料严密处理。 3.4.2 防水套管:根据构筑物及不同介质的管道,按照设计或施工安装图册中的要求进行预制加工,将预制加工好的套管在浇注混凝土前按设计要求部位固定好,校对坐标、标高,平正合格后一次浇注,待管道安装完毕后把填料塞紧捣实。 3.5 托、吊卡架安装: 3.5.1 型钢吊架安装: 3.5.1.1 在直段管沟内,按设计图纸和规范要求,测定好吊卡位置和标高,找好坡度,将吊架孔洞剔好,将预制好的型钢吊架放在洞内,复查好吊孔距沟边尺寸,用水冲净洞内砖碴灰面,再用C20细石混凝土或M20水泥砂浆填入洞内,塞紧抹平。 3.5.1.2 用22#铅丝或小线在型钢下表面吊孔中心位置拉直绷紧,把中间型钢吊架依次栽好。 3.5.1.3 按设计要求的管道标高、坡度结合吊卡间距、管径大小、吊卡中心计算每根吊棍长度并进行预制加工,待安装管道时使用。 3.5.2 型钢托架安装: 预留孔洞尺寸(mm) 表1-5 明 管 暗 管
项次 管 道 名 称 留孔尺寸长×宽 墙槽尺寸宽度×深度
1 (管径小于或等于25) 采暖或给水立管 (管径32~50) (管径70~100) 100×100150×150200×200 130×130150×130200×200
一根排 (管径小于或等于50) 水立管 (管径70~100) 150×150200×200 200×130250×200
3 二根采暖或给水立管 (管径小于或等于32) 150×100 200×130
一根给水立管和一 (管径小于或等于50) 根排水立管在一起 (管径70~100) 200×150250×200 200×130250×200
二根给水立管和一 (管径小于或等于50) 根排水立管在一起 (管径70~100) 200×150350×200 250×130380×200
给水支管或 (管径小于或等于25) 散热器支管 (管径32~40) 100×100150×130 60×60150×100
排水 (管径小于或等于80) 支管 (管径100) 250×200300×250
采暖或排 (管径小于或等于80) 水主干管 (管径100~125) 300×250350×300
9 给水引入管 (管径小于或等于100) 300×200 —
排水排出 (管径小于或等于80) 管穿基础 (管径100~150) 300×300(管径+300)×(管径+200)
注: 1. 给水引入管,管顶上部净空一般不小100mm;
2. 给水引入管,管顶上部净空一般不小150mm;
3.5.2.1 安装托架前,按设计标高计算出两端的管底高度,在墙上或沟壁上放出坡线,或按土建施工的水平线,上下量出需要的高度,按间距画出托架位置标记,剔凿全部墙洞。 3.5.2.2 用水冲净两端孔洞,将C20细石混凝土或M20水泥砂浆填入洞深的一半,再将预制好的型钢托架插入洞内,用碎石塞住,校正卡孔的距墙尺寸和托架高度,将托架栽平,用水泥砂浆将孔洞填实抹平,然后在卡孔中心位置拉线,依次把中间托架栽好,型钢托架的间距应符合表l-6的要求。 钢管管道支架的最大间距 表1-6公称直径 (mm) 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300
支架的最大间距 保 温 管 1.5 2 2 2.5 3 3 4 4 4.5 5 6 7 8 8.5
(m) 不保温管 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 9.5 11 12
回复
10楼
3.5.2.3 U形活动卡架一头套丝,在型钢托架上下各安一个螺母;而U形固定卡架两头套丝,各安一个螺母,靠紧型钢在管道上焊两块止动钢板。
3.6 双立管卡安装:
3.6.1 在双立管位置中心的墙上画好卡位印记,其高度是:层高3m及以下者为1.4m,层高3m以上者为1.8m,层高4.5以上打平分三段栽两个管卡。
3.6.2 按印记剔直径60mm左右、深度不少于80mm的洞,有水冲净洞内杂物,将M50水泥砂浆填入洞深的一半,将预制好列φ10×170mm带燕尾的单头丝棍插入洞内,用碎石卡牢找正,上好管卡后再用水泥砂浆填塞抹平。
3.7 立支单管卡安装:先将位置找好,在墙上画好印记,剔直径60mm左右、深度100~120mm的洞,卡子距地高度和安装工艺与双立管卡相同。
3.8 填堵孔洞:
3.8.1 管道安装完毕后,必须及时用不低于结构标号的混凝土或水泥砂浆把孔洞堵严、抹平,为了不致因堵洞而将管道移位,造成立管不垂直,应派专人配合土建堵孔洞。
3.8.2 堵楼板孔洞宜用定型模具或用木板支搭牢固后,往洞内浇点水再用C20以上的细石混凝土或M50水泥砂浆填平捣实,不许向洞内填塞砖头、杂物。
3.9 管道试压:
3.9.1 管道试压一般分单项试压和系统试压两种。单项试压是在干管敷设完后或隐蔽部位的管道安装完毕按设计和规范要求边行水压试验。
系统试压是在全部干、立、支管安装完毕,按设计或规范要求进行水压试验。
3.9.2 联接试压泵一般设在首层,或室外管道入口处。
3.9.3 试压前应将预留口堵严,关闭入口总阀门和所有泄水阀门及低处放风阀门,打开各分路及主管阀门和系统最高处的放风阀门。
3.9.4 打开水源阀门,往系统内充水,满水后放净冷风并将阀门关闭。
3.9.5 检查全部系统,如有漏水处应做好标记,并进行修理,修好后再充满进行加压,而后复查,如管道不渗、漏,并持续到规定时间,压力降在允许范围内,应通知有关单位验收并办理验收记录。
3.9.6 拆除试压水泵和水源,把管道系统内水泄净。
3.9.7 冬季施工期间竣工而又不能及时供暖的工程进行系统试压时,必须采取可靠措施把水泄净,以防冻坏管道和设备。
3.10 闭水试验:
3.10.1 室内排水管道的埋地铺设及吊顶,管井内隐蔽工程在封顶、回填土前都应进行闭水试验,内排水雨水管道安装完毕亦要进行闭水试验。
3.10.2 闭水试验前应将各预留口采取措施堵严,在系统最高点留出灌水口。
3.10.3 由灌水口将水灌满后,按设计或规范要求的规定时间对管道系统的管材、管件及捻口进行检查,如有渗漏现象应及时修理,修好后再进行一次灌水试验,直到无渗漏现象后,请有关单位验收并办理验收记录。
3.10.4 楼层吊顶内管道的闭水试验应在下一层立管检查口处用橡皮气胆堵严,由本层预留口处灌水试验。
3.11 管道系统冲洗:
3.11.1 管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试、运行前进行。
3.11.2 管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。排水管截面积不应小于被冲洗管道截面60%,排水管应接至排水井或排水沟内。
3.11.3 冲洗时,以系统内可能达到的最大压力和流量进行,直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 各种管道安装完毕所进行的水压试验、闭水试验和系统冲洗必须符合设计和施工规范要求。
检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。
4.1.2 各种管道隐蔽工程必须分部位在隐蔽前进行验收,各项指标必须符合设计要求和施工规范规定。
检验方法:检查系统各隐蔽部位的验收记录。
4.1.3 管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和规范规定。
检验方法:观察和对照设计图纸检查。
4.1.4 管道的坡度必须符合设计要求和施工规范规定。
检验方法:按系统内直线管段长度每30m抽查二段,不足30m不少于一段。
4.1.5 管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点支、吊架边缘必须大于50mm。
检验方法:观察和尺量检查。
4.2 基本项目:
4.2.1 管螺纹加工精度符合国际《管螺纹》规定,螺纹清洁、规整,无断丝,联接牢固,管螺纹根部有外露丝扣,无外露麻头,防腐良好,镀锌碳素钢管和管件的镀锌层无破损、无焊接口等缺陷。
检验方法:观察或解体检查。
4.2.2 碳素钢管道的法兰联接应对接平行、紧密,与管道中心线垂直,螺母在同侧,螺杆露出螺母长度一致,且不大于螺杆直径的二分之一,法兰衬垫材质符合设计要求或施工规范规定,且无双层垫。
4.2.3 非镀锌碳素钢管的焊接应做到:焊口平直度、焊缝加强面符合施工规范规定。焊口表面无烧穿、裂纹、结瘤、夹渣和气孔等缺陷,焊波均匀一致。
检验方法:观察或用焊接检测尺检查。
4.2.4 金属管道的承插和套箍接口应做到接口结构和所用填料符合设计要求和施工规范规定,灰口密实、饱满,环缝间隙均匀,灰口平整、光滑,养护良好,胶圈接口回弹间隙符合施工规范规定。
检验方法:观察和尺量检查。
4.2.5 管道支(吊、托卡)架的剔做构造正确,埋设平整、牢固,排列整齐。采用压制弯头要求与管道同径。
检验方法:观察或手扳检查。
4.3 允许偏差:
有关允许偏差项目参照各章节具体内容。
5 成品保护
5.1 预制加工好的管段,应加临时管箍或用水泥袋纸将管口包好,以防丝头生锈腐蚀。
5.2 预制加工好的干、立、支管,要分项按编号排放整齐,用木方垫好,不许大管压小管码放,并应防止脚踏、物砸。
5.3 经除锈、刷油防腐处理后的管材、管件、型钢、托吊、卡架等金属制品、宜放在有防雨、雪措施、运输畅通的专用场地,其周围不应堆放杂物。
6 应注意的质量问题
6.1 管道断口有飞刺、铁膜。用砂轮锯断管后应铣口。
6.2 锯口不平、不正,出现马蹄型,锯管时站的角度不合适或锯条未上紧。
6.3 丝头缺扣、乱扣,不能只套一板,套丝时应加润滑剂。
6.4 管段表面有飞刺和环形沟。主要是管钳失灵,压力失修,压不住管材,致使管材转动滑出横沟,应及时修理工具或更换。
6.5 管段局部凹陷。是由于调直时手锤用力过猛或锤头击管部位太集中,因此调直时发现管段弯曲过死或管径过大,则应加热调直。
6.6 托、吊、长梁不牢固。由于剔洞深度不够,卡子燕尾被切断,埋设卡架洞内杂物未清理净,又不浇水致使固定不牢。
6.7 焊接管道错口,焊缝不匀,主要是在焊接管道时未将管口轴线对准,厚壁管道未认真开出坡口。
6.8 捻口环形缝隙大小不均、灰口不饱满。捻灰口时应将承括口环形缝隙找均匀,灰口内灰应填满。
6.9 排水管段及管件联接处有弯曲现象,打麻时应认真将管与管件找正、找直。
回复
11楼
工程名称 交底部位
工程编号 日期
交底内容:钢结构手工电弧焊焊接1 范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑工程中钢结构制作与安装手工电弧焊焊接工程。2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 电焊条:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。按要求施焊前经过烘焙。严禁使用药皮脱落、焊芯生锈的焊条。设计无规定时,焊接Q235钢时宜选用E43系列碳钢结构焊条;焊接16Mn钢时宜选用 E50系列低合金结构钢焊条;焊接重要结构时宜采用低氢型焊条(碱性焊条)。按说明书的要求烘焙后,放入保温桶内,随用随取。酸性焊条与碱性焊条不准混杂使用。 2.1.2 引弧板:用坡口连接时需用弧板,弧板材质和坡口型式应与焊件相同。 2.1.3 主要机具:电焊机(交、直流)、焊把线、焊钳、面罩、小锤、焊条烘箱、焊条保温桶、钢丝刷、石棉布、测温计等。 2.2 作业条件 2.2.1 熟悉图纸,做焊接工艺技术交底。 2.2.2 施焊前应检查焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 2.2.3 现场供电应符合焊接用电要求。 2.2.4 环境温度低于0℃,对预热,后热温度应根据工艺试验确定。3 操作工艺 3.1 工艺流程 作业准备 → 电弧焊接 (平焊、立焊、横焊、仰焊) → 焊缝检查
3.2 钢结构电弧焊接: 3.2.1 平焊 3.2.1.1 选择合适的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度,焊接电弧长度等,通过焊接工艺试验验证。 3.2.1.2 清理焊口:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污、锈物。 3.2.1.3 烘焙焊条应符合规定的温度与时间,从烘箱中取出的焊条,放在焊条保温桶内,随用随取。 3.2.1.4 焊接电流:根据焊件厚度、焊接层次、焊条型号、直径、焊工熟练程度等因素,选择适宜的焊接电流。 3.2.1.5 引弧:角焊缝起落弧点应在焊缝端部,宜大于10mm,不应随便打弧,打火引弧后应立即将焊条从焊缝区拉开,使焊条与构件间保持2~4mm间隙产生电弧。对接焊缝及对接和角接组合焊缝,在焊缝两端设引弧板和引出板,必须在引弧板上引弧后再焊到焊缝区,中途接头则应在焊缝接头前方15~20mm处打火引弧,将焊件预热后再将焊条退回到焊缝起始处,把熔池填满到要求的厚度后,方可向前施焊。 3.2.1.6 焊接速度:要求等速焊接,保证焊缝厚度、宽度均匀一致,从面罩内看熔池中铁水与熔渣保持等距离(2~3mm)为宜。 3.2.1.7 焊接电弧长度:根据焊条型号不同而确定,一般要求电弧长度稳定不变,酸性焊条一般为3~4mm,碱性焊条一般为2~3mm为宜。 3.2.1.8 焊接角度:根据两焊件的厚度确定,焊接角度有两个万面,一是焊条与焊接前进方向的夹角为60~75°;二是焊条与焊接左右夹角有两种情况,当焊件厚度相等时,焊条与焊件夹角均为 45°;当焊件厚度不等时,焊条与较厚焊件一侧夹角应大于焊条与较薄焊件一侧夹角。 3.2.1.9 收弧:每条焊缝焊到末尾,应将弧坑填满后,往焊接方向相反的方向带弧,使弧坑甩在焊道里边,以防弧坑咬肉。焊接完毕,应采用气割切除弧板,并修磨平整,不许用锤击落。 3.2.1.10 清渣:整条焊缝焊完后清除熔渣,经焊工自检(包括外观及焊缝尺寸等)确无问题后,方可转移地点继续焊接。 3.2.2 立焊:基本操作工艺过程与平焊相同,但应注意下述问题: 3.2.2.1 在相同条件下,焊接电源比平焊电流小10%~15%。 3.2.2.2 采用短弧焊接,弧长一般为2~3mm。 3.2.2.3 焊条角度根据焊件厚度确定。两焊件厚度相等,焊条与焊条左右方向夹角均为45°;两焊件厚度不等时,焊条与较厚焊件一侧的夹角应大于较薄一侧的夹角。焊条应与垂直面形成60°~80°角,使电弧略向上,吹向熔池中心。 3.2.2.4 收弧:当焊到末尾,采用排弧法将弧坑填满,把电弧移至熔池中央停弧。严禁使弧坑甩在一边。为了防止咬肉,应压低电弧变换焊条角度,使焊条与焊件垂直或由弧稍向下吹。 3.2.3 横焊:基本与平焊相同,焊接电流比同条件平焊的电流小10%~15%,电弧长2~4mm。焊条的角度,横焊时焊条应向下倾斜,其角度为70°~80°,防止铁水下坠。根据两焊件的厚度不同,可适当调整焊条角度,焊条与焊接前进方向为70°~90°。 3.2.4 仰焊:基本与立焊、横焊相同,其焊条与焊件的夹角和焊件厚度有关,焊条与焊接方向成70°~80°角,宜用小电流、短弧焊接。 3.3 冬期低温焊接: 3.3.1 在环境温度低于0℃条件下进行电弧焊时,除遵守常温焊接的有关规定外,应调整焊接工艺参数,使焊缝和热影响区缓慢冷却。风力超过4级,应采取挡风措施;焊后未冷却的接头,应避免碰到冰雪。 3.3.2 钢结构为防止焊接裂纹,应预热、预热以控制层间温度。当工作地点温度在0℃以下时,应进行工艺试验,以确定适当的预热,后热温度。4 质量标准 4.1 保证项目 4.1.1 焊接材料应符合设计要求和有关标准的规定,应检查质量证明书及烘焙记录。 4.1.2 焊工必须经考试合格,检查焊工相应施焊条件的合格证及考核日期。 4.1.3 Ⅰ、Ⅱ级焊缝必须经探伤检验,并应符合设计要求和施工及验收规范的规定,检查焊缝探伤报告。 4.1.4 焊缝表面Ⅰ、Ⅱ级焊缝不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。Ⅱ级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑、裂纹、电弧擦伤等缺陷,且Ⅰ级焊缝不得有咬边、未焊满等缺陷。 4.2 基本项目 4.2.1 焊缝外观:焊缝外形均匀,焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑,焊渣和飞溅物清除干净。 4.2.2 表面气孔:Ⅰ、Ⅱ级焊缝不允许;Ⅲ级焊缝每50mm长度焊缝内允许直径≤0.4t;且≤3mm气孔2个;气孔间距≤6倍孔径。 4.2.3 咬边:Ⅰ级焊缝不允许。 Ⅱ级焊缝:咬边深度≤0.05t,且≤0.5mm,连续长度≤100mm,且两侧咬边总长≤10%焊缝长度。 Ⅲ级焊缝:咬边深度≤0.lt,且≤lmm。 注;t为连接处较薄的板厚。 4.3 允许偏差项目,见表5-1。 表5-1项 允许偏差 (mm) 检验
次 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅲ级 方法
焊缝余高 b<20 0.5~2 0.5~2.5 0.5~3.5
1 对接焊缝 (mm) b≥20 0.5~3 0.5~3.5 0~3.5 用
<0.1t且 <0.1t且 <0.1t且 焊
不大于2.0 不大于2.0 不大于3.0
焊角尺寸 hf≤6 0~+1.5 缝
2 角焊缝 (mm) hf>6 0~+3 量
焊缝余高 hf≤6 0~+1.5 规
(mm) hf>6 0~+3 检
3 组合焊缝 T形接头,十字接头、角接头 >t/4 查
焊角尺寸 起重量≥50t,中级工作制吊车梁T形接头 t/2且≯10
注:b为焊缝宽度,t为连接处较薄的板厚,hf为焊角尺寸。5 成品保护 5.1 焊后不准撞砸接头,不准往刚焊完的钢材上浇水。低温下应采取缓冷措施。 5.2 不准随意在焊缝外母材上引弧。 5.3 各种构件校正好之后方可施焊,并不得随意移动垫铁和卡具,以防造成构件尺寸偏差。隐蔽部位的焊缝必须办理完隐蔽验收手续后,方可进行下道隐蔽工序。 5.4 低温焊接不准立即清渣,应等焊缝降温后进行。6 应注意的质量问题 6.1 尺寸超出允许偏差:对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。 6.2 焊缝裂纹:为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。 6.3 表面气孔:焊条按规定的温度和时间进行烘焙,焊接区域必须清理干净,焊接过程中选择适当的焊接电流,降低焊接速度,使熔池中的气体完全逸出。 6.4 焊缝夹渣:多层施焊应层层将焊渣清除干净,操作中应运条正确,弧长适当。注意熔渣的流动方向,采用碱性焊条时,上须使熔渣留在熔渣后面。7 质量记录 本工艺标准应具备以下质量记录: 7.1 焊接材料质量证明书。 7.2 焊工合格证及编号。 7.3 焊接工艺试验报告。 7.4 焊接质量检验报告、探伤报告。 7.5 设计变更、洽商记录。 7.6 隐蔽工程验收记录。 7.7 其它技术文件。
技术负责人: 交底人: 接交人:
回复