型号为JDZ-100型电压互感器,10/0.22,1000VA,用于负控跳闸。图纸所示为一次接AB两相,二次侧一端接地,为N线。请教:如果一次侧改为接AC两相(方便做引下排),二次侧还要不要接地?为什么?


型号为JDZ-100型电压互感器,10/0.22,1000VA,用于负控跳闸。图纸所示为一次接AB两相,二次侧一端接地,为N线。
请教:如果一次侧改为接AC两相(方便做引下排),二次侧还要不要接地?为什么?
840d5b171d7315a3dc50.pdf
6.9 KB
立即下载
免费打赏
cxjcxfcxc
2012年12月10日 14:13:37
12楼
两侧都必须接地,最好在二次加装击穿保险。若一次不接地,一次在过电压击穿后二次设备比较危险,而其一次能产生高压。
回复
zhixiansheng
2012年12月10日 16:58:09
13楼
一次侧AB.或AC都可以,但二次侧一点要接地,防止互感器击穿后高压