电压互感器二次接线
zhd102288
zhd102288 Lv.8
2011年12月28日 22:32:57
来自于变压器
只看楼主

型号为JDZ-100型电压互感器,10/0.22,1000VA,用于负控跳闸。图纸所示为一次接AB两相,二次侧一端接地,为N线。请教:如果一次侧改为接AC两相(方便做引下排),二次侧还要不要接地?为什么?


型号为JDZ-100型电压互感器,10/0.22,1000VA,用于负控跳闸。图纸所示为一次接AB两相,二次侧一端接地,为N线。
请教:如果一次侧改为接AC两相(方便做引下排),二次侧还要不要接地?为什么?
840d5b171d7315a3dc50.pdf
6.9 KB
立即下载
免费打赏
zyz8438
2011年12月28日 23:03:24
2楼
楼主提供的图纸!
1.JPG
回复
zyz8438
2011年12月28日 23:05:24
3楼
一次侧无论接AB、还是AC,或者是BC都可以,只要保证是线电压就可以了。对二次侧的接地没有任何影响,该怎么接地还得怎么接地!
回复
zhd102288
2011年12月29日 17:52:29
4楼
谢谢版主指教!
又多学了一点东西
回复
zhenrar
2011年12月29日 22:02:20
5楼
斑竹正解 线电压10kv
回复
xdetect
2011年12月29日 22:40:22
6楼
从沙发的图看来就是一个单相变压器。
初级(一次)只要能供给10KV电压就行,无论A、B或A、C。
次级(二次)原设计一端接地没有不接的理由。
回复
cjxxsld
2012年12月01日 10:21:38
7楼
一次侧无论接AB、还是AC,或者是BC都可以,只要保证是线电压就可以了。对二次侧的接地没有任何影响,该怎么接地还得怎么接地!
回复
电气交流
2012年12月05日 22:47:33
8楼
线电压相电压一回事!
回复
xughou
2012年12月07日 09:53:36
9楼
AB、AC可以,但二次侧都需要接地
回复
wan1973
2012年12月07日 12:58:57
10楼
AB、AC可以,但二次侧都需要接地,这是必须的.
回复
j15200359319
2012年12月09日 13:00:14
11楼
不是一回事,线电压是相线之间的电压。相电压是火线与零线的电压
回复

相关推荐