【请问】高压柜中接地开关的安装位置?
zhouzhengyou
2011年12月28日 18:07:19
只看楼主

出线方案,有接地开关,常规是先接电流互感器再接接地开关,反之(先接接地开关再接断电流互感器)是否可以?原因?

出线方案,有接地开关,常规是先接电流互感器再接接地开关,反之(先接接地开关再接断电流互感器)是否可以?原因?
免费打赏
shwj89
2011年12月28日 19:52:33
2楼
我是这么认为的,要是地刀放在CT之前,万一放误闭锁失效,带电合上了地刀,那岂不要跳进线了?期待高手
回复
我是恶魔
2012年01月02日 11:51:09
3楼


常规情况下,断路器下触头铜排接电流互感器再接地刀,从地刀传感引信号到闭锁电磁铁,假设断路器分断,未合地刀,如此时出线电缆带电则无法将地刀闭合。待出线电缆无电后,地刀可以合闸,确保电缆室无电可检修,出线电缆万一有反送电则先经过地刀对地送电。
如果断路器下触头铜排先接地刀,再接电流互感器,在检修状态下出线电缆万一有反送电要经过电流互感器再到地刀,CT处有可能带电,不安全。

常规的安装方式都是为了确保安全。
回复
szq0819
2012年01月02日 14:29:16
4楼
先接CT,再接地刀,再接出线电缆
回复
小林电气
2012年01月08日 22:52:57
5楼
还以为中置柜中的接地刀安装在中隔板或后门横梁的位置不同呢