出线方案,有接地开关,常规是先接电流互感器再接接地开关,反之(先接接地开关再接断电流互感器)是否可以?原因?
出线方案,有接地开关,常规是先接电流互感器再接接地开关,反之(先接接地开关再接断电流互感器)是否可以?原因?
2楼
我是这么认为的,要是地刀放在CT之前,万一放误闭锁失效,带电合上了地刀,那岂不要跳进线了?期待高手
回复
3楼
常规情况下,断路器下触头铜排接电流互感器再接地刀,从地刀传感引信号到闭锁电磁铁,假设断路器分断,未合地刀,如此时出线电缆带电则无法将地刀闭合。待出线电缆无电后,地刀可以合闸,确保电缆室无电可检修,出线电缆万一有反送电则先经过地刀对地送电。
如果断路器下触头铜排先接地刀,再接电流互感器,在检修状态下出线电缆万一有反送电要经过电流互感器再到地刀,CT处有可能带电,不安全。
常规的安装方式都是为了确保安全。
回复
4楼
先接CT,再接地刀,再接出线电缆
回复
5楼
还以为中置柜中的接地刀安装在中隔板或后门横梁的位置不同呢
回复