【请教】乙类厂房比重比空气重的情况下,可燃气体报警怎么做?
chinapwr
chinapwr Lv.4
2011年12月28日 15:09:02
来自于防雷减灾
只看楼主

乙类厂房,按50058-92 划分为2类释放源,按照爆炸性气体环境设计。按照500516 P7.2.9选择可燃气体探测器《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 “6.1.1检测比空气重的可燃气体检(探)测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。”问题: 可燃气体探测器应该怎么布置? 需要考虑保护半径还是外墙一圈就可以了?

乙类厂房,按50058-92 划分为2类释放源,按照爆炸性气体环境设计。


按照500516 P7.2.9选择可燃气体探测器

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009
6.1.1
检测比空气重的可燃气体检(探)测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。

问题: 可燃气体探测器应该怎么布置? 需要考虑保护半径还是外墙一圈就可以了?
免费打赏
印度
2011年12月29日 11:34:44
2楼
考虑在泄漏点附近
回复
天空蔚蓝
2011年12月30日 08:32:33
4楼
比空气比重轻,放到地面啊,越低越好
回复
dolbyyyx
2011年12月30日 09:44:35
5楼
不用绕一圈,只要考虑在泄漏点附近,安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m即可
回复
不下棋的棋手
2011年12月30日 09:45:27
6楼

赞同
回复
huangod
2011年12月30日 10:30:46
7楼

引用:
原帖由 dolbyyyx 于 2011-12-30 09:44 发表
不用绕一圈,只要考虑在泄漏点附近,安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m即可
赞同
回复
老徐小张
2011年12月30日 13:39:08
8楼
GB50493-2009第4.2.2条规定了检测半径。室内,每个15m可设置一台检测器,且检测器距其覆盖范围内的任一释放源不宜大于7.5m。安装高度0.3~0.6m都可,另外报警信号一定要发送至值班室、操作室,这个是强条,见3.0.4。你可以看看对应的条文说明,有帮助的。
回复
小陆哥
2012年01月02日 22:24:12
9楼

不是越低越好的,楼上已经给出规范要求的安装高度了。
气体探测报警仪的探头安装在气体容易出现泄漏和容易聚集的地方。
回复
hhsscc
2012年01月03日 11:48:25
10楼

同意
回复
wifi2010
2012年01月03日 12:30:00
11楼
问题: 可燃气体探测器应该怎么布置? 需要考虑保护半径还是外墙一圈就可以了?
在泄露点附近就可以了
回复
waj
2012年01月04日 08:23:41
12楼
靠近可能漏气设备比较好。
回复