乙类厂房,按50058-92 划分为2类释放源,按照爆炸性气体环境设计。按照500516 P7.2.9选择可燃气体探测器《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 “6.1.1检测比空气重的可燃气体检(探)测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。”问题: 可燃气体探测器应该怎么布置? 需要考虑保护半径还是外墙一圈就可以了?
乙类厂房,按50058-92 划分为2类释放源,按照爆炸性气体环境设计。
按照500516 P7.2.9选择可燃气体探测器
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009
“
6.1.1
检测比空气重的可燃气体检(探)测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。”
问题: 可燃气体探测器应该怎么布置? 需要考虑保护半径还是外墙一圈就可以了?
2楼
考虑在泄漏点附近
回复
4楼
比空气比重轻,放到地面啊,越低越好
回复
5楼
不用绕一圈,只要考虑在泄漏点附近,安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m即可
回复
6楼
赞同
回复
7楼
引用:
原帖由 dolbyyyx 于 2011-12-30 09:44 发表
不用绕一圈,只要考虑在泄漏点附近,安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m即可
赞同
回复
8楼
GB50493-2009第4.2.2条规定了检测半径。室内,每个15m可设置一台检测器,且检测器距其覆盖范围内的任一释放源不宜大于7.5m。安装高度0.3~0.6m都可,另外报警信号一定要发送至值班室、操作室,这个是强条,见3.0.4。你可以看看对应的条文说明,有帮助的。
回复
9楼
不是越低越好的,楼上已经给出规范要求的安装高度了。
气体探测报警仪的探头安装在气体容易出现泄漏和容易聚集的地方。
回复
10楼
回复
11楼
问题: 可燃气体探测器应该怎么布置? 需要考虑保护半径还是外墙一圈就可以了?
在泄露点附近就可以了
回复
12楼
靠近可能漏气设备比较好。
回复