现在有一个项目,在一个500方的餐厅里吊装了6台的风柜,每台噪音大概60分贝,请问有经验的同行,这种情况做些什么措施来保证空间里的噪音啊?天花吊顶只有3.8米高,头疼啊
现在有一个项目,在一个500方的餐厅里吊装了6台的风柜,每台噪音大概60分贝,请问有经验的同行,这种情况做些什么措施来保证空间里的噪音啊?天花吊顶只有3.8米高,头疼啊
2楼
单台风量多大?
1、同样风量下,选择双风机的机组,因为双风机的机组压头低,噪音就小。
2、不要吊顶回风,回风口距离机组有一定的距离。
3、送回风管加消声器,静压箱效果不好,不过如果单个风机风量不大,这个无所谓。
4、吊顶做隔声,或者对机组做隔声。
回复
3楼
你的噪声要求是怎样的。首先风机隔振必须做好的,有条件用隔声材料把风机包起来,送风管道安装消声器,风管适当放大点,另外5台60db的风机同时运行,噪声大概就是68db,只要采取合适的控制措施不难降低的
回复
4楼
送回风管上加消声器,天花考虑做隔噪措施。
回复
5楼
为什么设置那么多吊顶风机啊!只能考虑增设消音器和减震器方法了!
回复
6楼
噪音好麻烦,如果可以讲的更详细就好了。
回复
7楼
关键找原因,对症下药,是减震没做好的固体传声,还是送风传入的噪音,或者回风的串音,或者电机的声音,分别对应的减震,加消声器,加远回风距离,风机贴吸音材料
回复
8楼
首先检查安装是否完全合格!软接是否合理;减震质量高不,另外检查电机座调试好没!
回复
9楼
关键找原因,对症下药,是减震没做好的固体传声,还是送风传入的噪音,或者回风的串音,或者电机的声音,分别对应的减震,加消声器,加远回风距离,风机贴吸音材料
回复
10楼
送回风管加上消声器,吊顶的密闭性做好一点,起到隔噪作用。应该可以降下不少噪声。
回复
11楼
很可能选型有问题。
回复