汽车库补风问题
lkexian2010
2011年12月27日 16:53:35
来自于通风排烟
只看楼主

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中8.2.7:汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。 现在汽车库就一个防火分区,且有直接通向室外的汽车疏散口,但是两个汽车疏散口建筑上都设置了防火卷帘,所以必须做机械补风,不知道大家遇到这种情况,是做一套机械补风系统,还是建筑上有什么办法可以不设置防火卷帘,从而避免另设一套机械补风系统。

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中8.2.7:汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%
现在汽车库就一个防火分区,且有直接通向室外的汽车疏散口,但是两个汽车疏散口建筑上都设置了防火卷帘,所以必须做机械补风,不知道大家遇到这种情况,是做一套机械补风系统,还是建筑上有什么办法可以不设置防火卷帘,从而避免另设一套机械补风系统。


[ 本帖最后由 lkexian2010 于 2011-12-27 16:56 编辑 ]
免费打赏
snail_yin
2011年12月28日 17:29:10
2楼
汽车库防火规范:
5.3.3 除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库以外的多层、高层、地下汽车库,汽车坡道两侧应用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车区隔开。当汽车库和汽车坡道上均设有自动灭火系统时,可不受此限。
汽车库和坡道均设置自动灭火系统时,出入口就可以不设置防火卷帘。
回复
toplhc
2011年12月29日 19:12:16
3楼
直接拿着豆丁版主说的这一条规范,给你们的建筑专业看。在此之前,跟你们水专业再次确认一下
回复
dper80
2011年12月31日 09:05:30
4楼
学习了
回复
chenjue1986
2011年12月31日 09:32:27
5楼

看到过,但是忘记了.今天又巩固一遍.用这条规范去合业主\总包沟通一下,采用自然补风.
回复
wabbmm2005
2012年01月05日 11:06:02
6楼
有防火卷帘就在在车道做防火风口,没有的话就车道自然补风!
回复
yufeimen0000
2012年01月05日 15:25:53
7楼
那种造价大点事坡道设喷头大还是设防火卷帘大点。
回复
xc320
2012年01月10日 21:14:26
8楼
车库里不做采光井吗,我们这里建筑上在每个防烟分区都设采光通风井,可补充一部分补风
回复
lingxing1
2012年01月11日 09:49:55
9楼
是否可以在防火卷帘的控制上想办法,着火初期防火卷帘降下一半,之后再全部降下。