大家讨论一下,厂区到底在什么条件下设水泵房
zy_2
zy_2 Lv.2
2003年11月12日 17:43:13
只看楼主

规范里没有这方面的要求,我们这里通常做法是市政压力小于0.15MPA的才做。也就是市政压力可以满足室外和室内一层的消火栓压力就可以不设泵房,因为标准厂房多,基本都是一层。如果超过一层的就设水箱和增压泵,也不设泵房。只有0.15MPA的情况下,这样保证不了室外的用水压力,才设。不知道同仁都是怎么处理的。

2003年11月13日 20:26:31
2楼
怎么没人知道啊
回复
gdbmw
2003年11月13日 22:41:34
3楼
我做过几栋四层的厂房,开始没有做消防泵,但是验收的时候消防部门要求做,没有办法后来只好增加了。
回复
jerrytom
2003年11月14日 13:01:10
4楼
在市政管网满足流量、压力要求的情况下可不设,一般来说,没有政府或有关部门以书面形式提供保证的情况下,还是设水泵房为好!
回复
jwq2003
2003年11月14日 13:39:11
5楼
呵呵,意见一致!
回复