一台格力 GMV-J200W/D多联机,制热时低压10公斤,而且机器也不报警,正常运转。这种机器是就是这样的么?还是里面有什么旁通的构造 求高手解惑这机器是变频的 是否有关系刚又看了看 系统图,感觉应该是热气旁通除霜...自己已经弄明白了....犯了个低级错误,制热时,室外机两根管都是高压部分,一根是在室内冷凝器前,一个是从室内冷凝器回....[ 本帖最后由 master731 于 2011-12-27 21:36 编辑
一台格力 GMV-J200W/D多联机,制热时低压10公斤,而且机器也不报警,正常运转。这种机器是就是这样的么?还是里面有什么旁通的构造 求高手解惑
这机器是变频的 是否有关系
刚又看了看 系统图,感觉应该是热气旁通除霜...
自己已经弄明白了....犯了个低级错误,制热时,室外机两根管都是高压部分,一根是在室内冷凝器前,一个是从室内冷凝器回....
[
本帖最后由 master731 于 2011-12-27 21:36 编辑 ]
2楼
低压10公斤;那么高压该多少公斤呀、除非机组没有运行;在现在这个环境下;就是机组没有运行;低压也不会10公斤;谢谢;;;
回复
3楼
制热低压不可能这么高的。410也不会这么高吧。求解释。
回复
4楼
这机器是变频的,是否在低频运行时 回气压力才这样?
回复
5楼
楼主说的10公斤压力,我估计可能是中压
就是经过内机换热器后,先一次节流,通过内外连接管,到外机后再完全节流。
所以当中可能存在一个中压
但一般至少2.5匹以上的机组才会分两次节流。
回复
6楼
我想是不是可能是在低频率运转呢
回复
7楼
确实是中压 我当时的思路想成家用小空调了,这个机器是20匹的。
回复
8楼