地下室底板如何进行抗裂计算,外墙竖向钢筋放水平钢筋外侧能行吗
tlwww
tlwww Lv.7
2011年12月27日 09:48:55
只看楼主

地下室底板如何进行抗裂计算啊,底板为筏板,基础为桩筏,有哪些资料可以参考下,谢谢各位啦还有就是地下室外墙配筋时是按上部简支,下端固支进行设计的,审图的要求我将竖向钢筋放外侧,水平钢筋放内侧,我怎么看到图集上很多都是竖向钢筋放水平钢筋的内侧啊,审图的对我说图集错了,晕死了[ 本帖最后由 tlwww 于 2011-12-27 09:54 编辑 ]

地下室底板如何进行抗裂计算啊,底板为筏板,基础为桩筏,有哪些资料可以参考下,谢谢各位啦
还有就是地下室外墙配筋时是按上部简支,下端固支进行设计的,审图的要求我将竖向钢筋放外侧,水平钢筋放内侧,我怎么看到图集上很多都是竖向钢筋放水平钢筋的内侧啊,审图的对我说图集错了,晕死了

[ 本帖最后由 tlwww 于 2011-12-27 09:54 编辑 ]
免费打赏
cadxzhou
2011年12月27日 10:56:21
2楼
地下室墙的竖筋放在外侧是为了争取截面的有效高,水平筋放在外侧是为了方便施工,各有利弊。一般地下室墙都比较厚,争取那点有效高意义不大,建议把水平筋放在外侧,便于施工。
回复
dw8406513
2011年12月27日 11:00:39
3楼
11G101-1图集上挡土墙的竖向筋 就是放在外面的
回复
shengzz
2011年12月27日 11:13:27
4楼
我一般把竖向筋放外侧,呵呵
回复
nicholaseric
2012年04月07日 16:49:18
5楼
地下室底板如何进行抗裂计算
同问,不知lz现在知不知道
回复
xudonghz
2012年05月31日 21:27:51
6楼
竖向钢筋放外侧,水平钢筋放内侧,这是正确的。因为侧壁是按上部简支、下端固支梁计算的。竖向钢筋是受力主筋。
回复

相关推荐