规范上规定后浇带宜设在裙房第二跨的跨中1/3处。这是出于什么考虑啊? 最近碰到一个工程,总工把后浇带做在裙房的第一跨内啊。说是考虑不主楼与裙房不均匀沉降大。
规范上规定后浇带宜设在裙房第二跨的跨中1/3处。这是出于什么考虑啊?
最近碰到一个工程,总工把后浇带做在裙房的第一跨内啊。说是考虑不主楼与裙房不均匀沉降大。
12楼
你这个是在基础里的吧,那就是沉降后浇带,但是,无论是什么情况的,都要放在剪力最小的那里,也即是梁的中部
回复
13楼
后浇带肯定是在1/3处,至于第一跨还是第二跨 可以依照情况而定,规范不是强规,说的是宜.
回复
14楼
后浇带也考虑放在剪力较少处裙,裙房与主楼处后浇带宜考虑沉降稳定后浇捣。
回复
15楼
路过,学习了
回复
16楼
把后浇带设置在裙楼的第一跨是错误的,这样设置会使裙房挡土墙的侧压力不能传递到主楼,会导致裙楼倒塌的。
回复
17楼
不符合抗震要求
回复
18楼
同意9楼的观点
回复
19楼
路过,学习了
回复
20楼
路过,学习了,但还是未真正明白,自己再找书看看吧!
回复