关于后浇带的问题
hougdd
hougdd Lv.2
2011年12月26日 22:48:06
只看楼主

规范上规定后浇带宜设在裙房第二跨的跨中1/3处。这是出于什么考虑啊? 最近碰到一个工程,总工把后浇带做在裙房的第一跨内啊。说是考虑不主楼与裙房不均匀沉降大。

规范上规定后浇带宜设在裙房第二跨的跨中1/3处。这是出于什么考虑啊?
最近碰到一个工程,总工把后浇带做在裙房的第一跨内啊。说是考虑不主楼与裙房不均匀沉降大。
免费打赏
tiantian_baba
2011年12月27日 20:41:19
2楼
同问啊!最近也是碰到了这个问题!
回复
huajinglu2010
2011年12月27日 22:02:55
3楼
画一下弯矩图就知道了!
回复
arthur3527
2011年12月27日 22:09:41
4楼
因为该处剪力与弯矩都不是太大~说到底都是力的问题~
回复
ywz85
2011年12月28日 08:33:51
5楼
后浇带也考虑放在剪力较少处裙,裙房与主楼处后浇带宜考虑沉降稳定后浇捣。
回复
wc510699543
2011年12月28日 09:19:37
6楼
路过学习的,
回复
一鸣爱一诺
2011年12月28日 11:02:32
7楼
后浇带的作用有两个,一个是减轻不均匀沉降,另一个是减轻混凝土收缩产生的裂
裙房轻,主体大而重,两个的沉降量肯定不同,一般主体施工结束后,对于地压缩土基本完成最终的沉降量,所以一般等主体完工后在做后浇带
后浇带应放在弯矩和剪力较小处,对连续梁而言,跨中1/3的位置就是剪力和弯矩最小的,你画个弯矩图就知道,至于在第几跨,这个也不太搞得懂
回复
season85110
2011年12月28日 11:15:02
8楼
也有同样的问题,曾经画个一个后浇带,虽然把后浇带放在了一跨梁的1/3处,由于该建筑平面不是很规则导致设后浇带的一跨梁是该方向的第一跨梁,专业负责人说这样不好,但也没说明原因,一直不是很明白
回复
少卿
2011年12月28日 20:58:24
9楼
2011年12月28日 20:58:48
10楼
也有同样的问题,曾经画个一个后浇带,虽然把后浇带放在了一跨梁的1/3处,由于该建筑平面不是很规则导致设后浇带的一跨梁是该方向的第一跨梁,专业负责人说这样不好,但也没说明原因,一直不是很明白
回复
wanglq7953609
2011年12月29日 08:49:05
11楼
朱总的基础书里面有关于这个的介绍,在筏板基础里面,有关于后浇带的介绍