某单位售楼部现场总配电箱照片
loveruffian
2011年12月26日 16:30:26
只看楼主

总箱

IMG_1735.JPG
总箱

IMG_1735.JPG

免费打赏
yr_lcj
2011年12月28日 19:31:57
12楼
没有看明白……
回复
xing_zai
2011年12月28日 20:09:52
13楼

同意!
回复
liuqiancheng198676
2011年12月28日 20:42:09
14楼
新手路过,学习了
回复
zfwkkgzjs
2011年12月28日 21:04:28
15楼
我来说几句,首先看电箱,我感觉是施工方自己做的,而不是成套厂做的。应该表扬的是那个二线做的还不错。整体上找不到技术上的错误,只是一线行线工艺不是很好就是。
回复
yyip2010
2011年12月28日 22:43:26
16楼
可以从后面走线么
好看
省线
回复
gami25103117
2011年12月28日 22:55:46
17楼
工艺不错
但我怎么没看见CT里有电缆穿过啊,哪测电流呀
回复
yhldzx
2011年12月29日 08:31:57
18楼
看这XL21箱,小作访出来的,走线太乱了,工艺。。。。。。。。。。。。。。。无语
回复
yhldzx
2011年12月29日 08:34:18
19楼
安装电涌的人不懂电涌,线多大,线要多长,都是有讲究的
回复
cnkaqi030
2011年12月29日 09:32:48
20楼
没有和保护管连接
回复
woshidw2009
2011年12月29日 09:39:48
21楼
学习中
回复