某单位售楼部现场总配电箱照片
loveruffian
2011年12月26日 16:30:26
只看楼主

总箱

IMG_1735.JPG
总箱

IMG_1735.JPG

免费打赏
mqli2004
2011年12月29日 09:56:51
22楼
感觉太乱,特别是三个塑壳断路器的进出线关系。
回复
xiaozhangzai521
2011年12月29日 10:41:50
23楼
菜鸟,打酱油的
回复
zhongmei68
2011年12月29日 10:46:16
24楼
新手路过,学习了
回复
凌风雨墨
2011年12月29日 11:38:24
25楼
售楼处自己做的话,技术问题没有,工艺就不用说了,感觉太粗糙。
但是使用——节省空间,临时用配电箱还行,长期使用的话安全隐患太大。
回复
lingxuct
2011年12月29日 12:24:46
26楼
有朋友不识箱子型号,XL-21是落地式的,那箱明明是挂壁式的?
回复
zhou1019
2011年12月29日 13:18:04
27楼
来说几句,首先看电箱,我感觉是施工方自己做的,而不是成套厂做的。应该表扬的是那个二线做的还不错。整体上找不到技术上的错误,只是一线行线工艺不是很好就是
回复
xfk666
2011年12月29日 13:26:02
28楼
首先说这个配电箱是自己加工的肯定无疑。
馈出线不应从配电箱的层面,应从配电箱的上面或是下面;
GB50303-2002中:
6.2.8.2箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,表示正确。该配电箱中的电线有绞拧现象。
6.2.6二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分路分别绑扎,且有标识。该配电箱的电源回路和互感器的二次绑扎在一束,亦未发现标识;
。。。。。。。。。。
回复
rabbitpengpeng
2011年12月29日 14:22:13
29楼
看起来似乎有些粗糙啊。
回复
jangher770
2011年12月29日 15:59:30
30楼
做的挺紧凑,工艺有待提高
回复
晶开儿心
2011年12月29日 16:56:07
31楼
部分东西看不懂啊
回复