2楼
奇怪的是桥架为什么做在箱右侧,而不是从上或下进,从图中看从施工单位已经很认真了,开口处要用绝缘材料保护并进行封堵,不过进线电缆还没放,应该是还没有施工完。
回复
3楼
1.配出线应该从箱体上部或下部引出,而不应该从侧面配出;没有和保护管连接。
2.箱体没有和二层铁的PE汇流排进行连接。
回复
4楼
看的眼晕,不明白
回复
5楼
从图片看确实还没有施工完。
回复
6楼
售楼部做这么个箱子很不错了 还配了那么大的浪涌
可以看做临电箱,不能要求太高,反正还没接进线 箱体接地之类可以再做。
开口处用电缆皮套一下就可以了。
回复
7楼
1.进出线位置有问题 2.PE汇流排应放在下方
回复
8楼
全是正泰的设备,空开,互感器,电度表,浪涌全是正泰的.
回复
10楼
计量用互感器不能使用这种互感器,电压进表未设保护措施》》》》》》》》
回复
11楼
6楼说的好!“售楼部做这么个箱子很不错了 还配了那么大的浪涌”
其他都还可以,只是“浪涌”上面被出线压得“受不了”了!
电度表接线的盖上也压了粗线,结论:这个箱内元件布置不太合理(空的太空,紧的太紧)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-28 17:53 编辑 ]
回复