某单位售楼部现场总配电箱照片
loveruffian
2011年12月26日 16:30:26
只看楼主

总箱

IMG_1735.JPG
总箱

IMG_1735.JPG

免费打赏
小陆哥
2011年12月26日 22:39:24
2楼
奇怪的是桥架为什么做在箱右侧,而不是从上或下进,从图中看从施工单位已经很认真了,开口处要用绝缘材料保护并进行封堵,不过进线电缆还没放,应该是还没有施工完。
回复
dianqipanli
2011年12月27日 04:47:32
3楼
1.配出线应该从箱体上部或下部引出,而不应该从侧面配出;没有和保护管连接。
2.箱体没有和二层铁的PE汇流排进行连接。
回复
cnkaqi030
2011年12月27日 10:14:51
4楼
看的眼晕,不明白
回复
一指慢
2011年12月27日 10:33:25
5楼

从图片看确实还没有施工完。
回复
q308552452
2011年12月28日 13:21:59
6楼
售楼部做这么个箱子很不错了 还配了那么大的浪涌
可以看做临电箱,不能要求太高,反正还没接进线 箱体接地之类可以再做。
开口处用电缆皮套一下就可以了。
回复
tianxin288
2011年12月28日 14:02:55
7楼
1.进出线位置有问题 2.PE汇流排应放在下方
回复
xyyrrr
2011年12月28日 15:55:10
8楼
全是正泰的设备,空开,互感器,电度表,浪涌全是正泰的.
回复
啊勇
2011年12月28日 16:06:48
9楼
h很糙了!
回复
pks210
2011年12月28日 16:12:49
10楼
计量用互感器不能使用这种互感器,电压进表未设保护措施》》》》》》》》
回复
lingxuct
2011年12月28日 17:50:37
11楼
6楼说的好!“售楼部做这么个箱子很不错了 还配了那么大的浪涌”

其他都还可以,只是“浪涌”上面被出线压得“受不了”了!

电度表接线的盖上也压了粗线,结论:这个箱内元件布置不太合理(空的太空,紧的太紧)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-28 17:53 编辑 ]
回复