回填土大概7-8米深,在回填土上做10X7米的配电房采用伐板基础可行吗?
x3_dy
x3_dy Lv.7
2011年12月26日 14:11:17
来自于地基基础
只看楼主

刚做结构不久,现在碰到一个问题:回填土大概7-8米深,在回填土上做10X7米的配电房采用伐板基础可行吗?旁边三层别墅都采用人工挖孔桩,如果配电房也用人工挖孔桩会不会太浪费?求大师指教啊,万分感谢!

刚做结构不久,现在碰到一个问题:回填土大概7-8米深,在回填土上做10X7米的配电房采用伐板基础可行吗?
旁边三层别墅都采用人工挖孔桩,如果配电房也用人工挖孔桩会不会太浪费?
求大师指教啊,万分感谢!

201112231985.jpg

免费打赏
scg_tmzx
2011年12月28日 09:21:34
22楼
从图片上看填土很松散啊,如果填筑时间不长的话,要处理的。
7-8米深的填土层可用水泥土搅拌桩复合地基的,如果地层排水性好、地下水位低的话也可做强夯处理(但对周边环境影响大,要小心啊)......
应结合当地经验进行处理吧。
回复
soloistmvp
2011年12月28日 16:49:10
23楼
为什么不选择用独立柱基础?是因为回填土太深的原因吗?
回复
dingyiyi609
2011年12月29日 08:45:38
24楼
可以采用筏板基础的,把地基夯实,达到承载力要求(80~120MP),再计算一下沉降就好了!
回复
麦兜懒猪
2011年12月29日 09:55:07
25楼
用桩,你这是重要建筑物,怎么也得比别墅结实。
回复
石角山岩
2011年12月29日 10:00:39
26楼
采用强夯处理地基,再做筏板
回复
sxczwcp
2011年12月29日 18:40:55
27楼
如回填土是分层压实上来的,压实系数满足规范,就可以,否则不可以
回复
ld780925
2012年01月04日 11:24:13
28楼
CFG啊,重夯啊,都可以
回复
hello110120
2012年01月04日 15:55:55
29楼
回填土那么厚 不管采取什么措施,都不能夯实 ,所以做桩
回复
phlyman
2012年02月09日 16:51:32
30楼
这个还是打桩好,看图片估计是淤泥土,地基处理也不经济的,还不如打桩快而且可靠,筏板的话也得地基处理,不一定比打桩经济的。
推荐用预制桩,对付淤泥土最好了,人孔桩还得考虑排水,护壁。
回复
merryliuyangchun
2014年12月11日 10:29:43
31楼

筏板不可行,挖孔桩比较靠谱
回复

相关推荐