回填土大概7-8米深,在回填土上做10X7米的配电房采用伐板基础可行吗?
x3_dy
x3_dy Lv.7
2011年12月26日 14:11:17
来自于地基基础
只看楼主

刚做结构不久,现在碰到一个问题:回填土大概7-8米深,在回填土上做10X7米的配电房采用伐板基础可行吗?旁边三层别墅都采用人工挖孔桩,如果配电房也用人工挖孔桩会不会太浪费?求大师指教啊,万分感谢!

刚做结构不久,现在碰到一个问题:回填土大概7-8米深,在回填土上做10X7米的配电房采用伐板基础可行吗?
旁边三层别墅都采用人工挖孔桩,如果配电房也用人工挖孔桩会不会太浪费?
求大师指教啊,万分感谢!

201112231985.jpg

liujunjian2008
2011年12月27日 11:06:46
12楼
先加固地基,再做筏板妥当些
回复
myl777
2011年12月27日 13:27:02
13楼
先看配电房的地耐力是多少,若果回填土能满足的话,且可以保证施工质量就可以采用筏板基础的,否则的话就应打桩的。
回复
tangkegood
2011年12月27日 14:41:24
14楼
采用桩基础安全些
回复
pwenjian
2011年12月27日 15:11:56
15楼
坚决用桩基础,只要超6米你就该考虑了。而且你做的是配电室,不用桩基,万一产生不均匀沉降,死的就是你。配电室只要沉降超过一定范围,就会影响很大的,毕竟这不是拿来住的,而是放仪器和设备。
回复
swd0889
2011年12月27日 15:59:56
16楼
打桩吧,哥们,百年大计
回复
fxqfxqfxq1512
2011年12月27日 17:04:06
17楼
是不可以的,因为回填土要8年时间才可以做基础的。
回复
fxqfxqfxq1512
2011年12月27日 17:06:34
18楼
是不可以的回填土要8年才可以考虑做基础。
回复
fxqfxqfxq1512
2011年12月27日 17:07:37
19楼
回复
ywzqxjl
2011年12月27日 22:04:32
20楼

要8年吗?
回复
gaiyanli2008
2011年12月28日 08:43:40
21楼
人工挖孔桩,根本就护不住坡的,非得做就打预制桩。一个配电房也根本不用打桩,打夯、水沉,现在的室外回填土有几个分层夯实的,根本就不现实,作为甲方要求做筏板是对的
回复

相关推荐

APP内打开