论文简介: 本文介绍射水法造墙原理、施工工艺和技术要点,总结了射水法造墙在太浦河泵站基坑防渗工程中成功的施工实践,对类似江河堤防、大型基坑建造防渗地连墙有较好借鉴作用。 附件名:2005611117591174499/20055311117472831657.htm 文件大小:48K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
本文介绍射水法造墙原理、施工工艺和技术要点,总结了射水法造墙在太浦河泵站基坑防渗工程中成功的施工实践,对类似江河堤防、大型基坑建造防渗地连墙有较好借鉴作用。
附件名:2005611117591174499/20055311117472831657.htm
文件大小:48K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
地下连续墙施工工艺是在近四十年来地下工程和基础工程中逐渐发展和广泛应用的一项新技术。已在我国的城市改造、市政建设以及水利工程等很多方面得到了普遍应用。特别是上海地区,属于软土地基,市政建设及旧区改造项目较多,深基坑施工往往受到周围环境及地质条件的限制,传统的施工方法会遇到很多困难,甚至难以实施。
回复
3楼
Ⅰ序、Ⅱ序槽孔接头端裹头示意图
其中,建造II序孔时成型器两侧水平布置的各3个扇形喷嘴打开后,喷嘴与相邻被冲刷的砼面距离只有8cm,靠得很近,射水压力能达到0.3Mpa,造孔的工作方式是20~30次/min反复上、下冲切运动中逐渐进深,运动幅度在50cm左右,可以在造孔过程中反复冲洗端面,从而有效保证了接头处的冲刷质量。
4 施工工艺改进及质量检验
4.1 施工工艺改进
根据射水法施工设备的技术特性,将地连墙(长240米)划分为119个槽段,单槽长度在2.01m~2.04m之间调整。工程从2000年12月24日开始成槽施工试验,到2001年3月12日施工结束。
先前机械设备采用第二代射水造墙机,由于③1土层的粘粒含量高,就是更换三代机机后依然需6~8h才穿过该层,出现了扩孔、塌孔等较多质量问题。在施工过程中,针对该地质条件,在成孔器的底部两侧加焊铁抓,勾切土体;侧向开孔口,使进入成孔器的土体及时从开孔中排出,利用反循环泵抽出;还采取了超前预钻孔破坏地层、采用高压柱塞泵设备(加工配套管路)射水先行破坏硬塑状地层等多种方法进行了摸索试验,得出了有益的施工经验——改进施工机具,特别是对成型器进行的多次大胆改造,以及根据进尺快慢及时调整施工参数,最终取得了提高工效、降低成本并保证施工质量。同时,对在软塑到流塑状地层中如何保证扩孔率也摸索出了有效经验。
表2 设计及施工参数对照表
参数名称
设计参数
实际施工参数
射水压力
0.4Mpa
0.4Mpa
循环泥浆比重(g/cm3)
1.12~1.25
1.13~1.15
砼坍落度(cm)
18~22
18.5~20
砼扩散度(cm)
34~40
37~41
砼强度指标
C20
29Mpa(28d)
砼配合比
水泥:砂:碎石=1:2.02:2.90,水灰比W/C=0.48, AF-2型复合减水剂掺量为0.7%
施工槽孔孔壁稳定,槽段垂直度控制较好,孔斜率均小于0.4%;I、II期槽孔的接头套接位置正确,有效墙厚一般大于24cm,且接头端最小厚度达到了“大于22cm”的技术指标要求,墙段连接质量良好,形成了防渗整体,最终达到了设计要求的工程目的。
4.2 质量检验
对射水成墙的墙段,按工程师批复的检测方案布置了超声波检测管(共布置6个槽段),平均每40m长度内布设一对声测管,通过超声波检测曲线来分析墙体混凝土密实度等质量指标。对于成墙质量,还采用了开挖直观检查法来确定施工质量。
在射水法施工形成一部分墙体后,于2001年2月22日对093#~095# 3个槽段2道接缝、107#~110# 4个槽段3道接缝进行了开挖检查,证明墙段接缝的施工质量良好,经测量监理对已开挖墙段的轴线位置、墙顶高程进行的校测,证明各项指标都满足了设计要求.
对射水墙体,按检测方案在6个槽段的砼中埋设有了超声波检测管,经上海勘测设计院科研所进行了超声波检测,射水墙体之间搭接紧密,评价墙体混凝土密实度等质检指标满足设计要求。按工程师指定位置钻取了水泥加固土芯样,送指定试验机构做强度指标检验,上述质量检查结果均达到了设计要求。
在泵站基坑开挖的过程中,在地连墙的两侧设置两组水位观测管,以观测地下防渗连续墙的防渗效果,在基坑开挖、软基地基处理及建筑物施工阶段,两组的水位观测管的水位差值5.0m附近变化,说明地下连续墙的防渗效果是相当好的,达到了截断太浦河水与基坑地下水的目的。
5 施工中的注意事项
1)要保证射水法成墙的垂直度和接缝质量,对造孔机械设备的就位精度与水平调整必须严格复核控制。
2)应根据不同的地质条件,调整合适的水泵压力以保证喷嘴出口压力符合设计要求。
3)射水法造墙采用泥浆固壁法,槽孔孔壁的稳定是关键,因此,必须根据地层地质条件调整泥浆并严格保证槽孔内泥浆水位。
4)造槽过程中必须经常性检查机架垂直度。
5)应针对不同的地层条件,对造槽起主要控制作用的成型器等部件进行探索改进,不能拘泥于设备原配装的结构型式,从主、客观方面作出努力,以便提高成槽进度、提高工效。
6)射水造墙一般划分成双序槽孔,采用跳槽法施工——先施工I序槽孔,24~72小时之内必须安排设备返回施工II序槽孔,保证墙体有序连接及接缝质量。
7)射水法造墙采用的是泥浆固壁法,随着浆液浓度变大,需逐渐弃浆,因此施工所产生的废浆量较大(一般约为成槽实方量的5倍),在正式施工前必须安排好废浆排放处理——场地条件允许时可引至施工区域之外排放;工程环境不允许污染且场地条件受限时,必须准备排污罐车及时予以运弃。
6 结语
太浦河泵站砼地下连续墙采用射水法造墙,该墙有效截断了太浦河水对泵站深基坑区域的侧向渗流,保证了泵站工程的基础处理、主体结构施工期未受太浦河侧向渗流的影响,保证了施工期深基坑边坡的稳定;观测资料也证明,太浦河节制闸在施工期内未出现异常沉降变形,保证了太浦闸的安全,从而充分验证了地下连续墙的防渗效果。
射水法成墙,成型的槽孔孔壁稳定,浇筑的砼(钢筋砼)墙面平整,可按照设计要求构筑0.22~0.45m厚、深达30m,垂直偏差小于1/300的地下连续墙。墙体的接缝处理有独到之处,能够保证接缝的质量,整体防渗性能好。造墙的工效高,工程造价低,经济效益显著。
参考文献:
[1] 杨南方,尹辉.建筑工程施工技术措施[M].北京:中国建筑工业出版社,2000
[2] 刘立新.射水法造墙施工工艺. 江西南方隧道工程有限公司, 2001年
回复
4楼
是啊 基础处理是一门深厚的学问
回复