急~~求大侠们帮我看看这个节点如何加强?万分感谢
王张微
王张微 Lv.7
2011年12月24日 09:33:01
来自于砖混结构
只看楼主

层高2.5m,2.9m,2.9m,2m坡屋顶底层开间3.3m,3.9m,以上开间都是3.6m,3.6m;横墙间距8.1m;每两个开间为一套住宅,所以就一第一第二开间为例。问题就来了,因为建筑要求,中间那根柱子,底层和第二层柱子轴线需要错开300mm,但是那根托柱横梁做了300*500,上下配4根20;而且算过以后,托柱梁300长的那段算出来总是超筋!求大侠指点,如何加强这个节点!请给你您的宝贵意见,万分感激!!!

层高2.5m,2.9m,2.9m,2m坡屋顶
底层开间3.3m,3.9m,以上开间都是3.6m,3.6m;横墙间距8.1m;每两个开间为一套住宅,所以就一第一第二开间为例。
问题就来了,因为建筑要求,中间那根柱子,底层和第二层柱子轴线需要错开300mm,但是那根托柱横梁做了300*500,上下配4根20;
而且算过以后,托柱梁300长的那段算出来总是超筋!求大侠指点,如何加强这个节点!
请给你您的宝贵意见,万分感激!!!

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
wc510699543
2011年12月28日 09:15:21
12楼
路过学习的,希望高手多提宝贵意见
回复
wuwei_2045
2011年12月28日 10:15:58
13楼
楼主那个地方的,还允许做这样的结构;
本人重庆市的,区县也是不允许这样做。02抗规有这种结构
回复
jieergouzhi211
2011年12月28日 12:03:15
14楼
建筑专业可以胡整,结构不行,叫他改,节点距离太近,剪力太大,肯定超筋。
回复
hainanturen163
2011年12月28日 15:09:15
15楼
建议做底框结构
回复
coldwinter9511
2011年12月28日 15:14:48
16楼
加腋,这主要是剪力超,哪有这么近做托柱梁的
回复
mobixiushi
2011年12月28日 16:01:18
17楼
就会玩这种
回复
王张微
2011年12月28日 16:10:42
18楼
谢谢大家的关心!
最后和结构师傅商量了一下,托柱梁做成400*500,错位柱的梁下加腋!做得很强大了
按底框过了一遍,那段梁还是超筋,最后加强了一下。
诶,好悲凉的结构啊
回复
王张微
2011年12月28日 16:38:06
19楼
谢谢 听着好心暖嗷 呵呵
回复
王张微
2011年12月28日 16:45:36
20楼
O(∩_∩)O
底层3.9m的开间,两户中间还有一个1.4m宽的单跑楼梯,所以只有3.9-0.7=3.2m开间,底层打算做两个停车位的,所以只有偏位0.3m。
上面3.6m开间平分做两个卧室。
反正是脑残的方案~
越是人家不重视的小活,我都认真做,好好做。
回复
firemiao
2011年12月28日 16:55:53
21楼
最好是加大底层柱,不行就在托梁柱下加腋,包住上柱,你这个节点主要是抗剪,纵筋超不用理
回复

相关推荐