急~~求大侠们帮我看看这个节点如何加强?万分感谢
王张微
王张微 Lv.7
2011年12月24日 09:33:01
来自于砖混结构
只看楼主

层高2.5m,2.9m,2.9m,2m坡屋顶底层开间3.3m,3.9m,以上开间都是3.6m,3.6m;横墙间距8.1m;每两个开间为一套住宅,所以就一第一第二开间为例。问题就来了,因为建筑要求,中间那根柱子,底层和第二层柱子轴线需要错开300mm,但是那根托柱横梁做了300*500,上下配4根20;而且算过以后,托柱梁300长的那段算出来总是超筋!求大侠指点,如何加强这个节点!请给你您的宝贵意见,万分感激!!!

层高2.5m,2.9m,2.9m,2m坡屋顶
底层开间3.3m,3.9m,以上开间都是3.6m,3.6m;横墙间距8.1m;每两个开间为一套住宅,所以就一第一第二开间为例。
问题就来了,因为建筑要求,中间那根柱子,底层和第二层柱子轴线需要错开300mm,但是那根托柱横梁做了300*500,上下配4根20;
而且算过以后,托柱梁300长的那段算出来总是超筋!求大侠指点,如何加强这个节点!
请给你您的宝贵意见,万分感激!!!

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
王张微
2011年12月24日 09:39:29
2楼
啊!好担心好担心啊
回复
洛听雨
2011年12月26日 13:57:57
3楼
混凝土结构就好办了。可惜
回复
hhhgggllll
2011年12月26日 16:12:08
4楼
底层柱加大即可。两个节点太近了。。。
回复
yytzsc
2011年12月27日 09:04:56
5楼
学习一下。。。。。。
回复
jszxwsw
2011年12月27日 09:19:31
6楼
否掉建筑方案,严重不符和抗震规范
回复
jszxwsw
2011年12月27日 09:20:19
7楼
否掉建筑方案,严重不符和砌体结构规范
回复
kafeihfdcb
2011年12月27日 13:07:44
8楼
楼主听说“刚域”这个概念吗?按这个思路考虑。不要太担心。
回复
雨季
2011年12月27日 14:59:40
9楼
最好来个建筑图,结合建筑该处的情况考虑是否可以调整一下
回复
阿土怕瓦落地
2011年12月28日 08:35:10
10楼
建筑位置,需不需要考虑抗震?
看情况是车库,建议做底框。放大下柱加抗震墙。
回复
cwjyzp
2011年12月28日 08:39:02
11楼
底层开间3.3m,3.9m,以上开间都是3.6m,3.6m,上下抗震墙不连续,建筑方案不合理,和建筑协商,能否上下开间统一,这样柱就避免了你说的偏移300mm的情况,否则,你这样的结构很让人担心,柱右边梁承受上部荷载太大,抗剪肯定不够。