消防模块怎么不反馈启动信号?
z710101
z710101 Lv.3
2011年12月24日 08:43:20
只看楼主

SD6114消防模块巡检正常,主机巡检在线,可是人工启动排烟风口,模块不反馈启动信号报警,请问是什么原因?

SD6114消防模块巡检正常,主机巡检在线,可是人工启动排烟风口,模块不反馈启动信号报警,请问是什么原因?
免费打赏
sunnywo
2011年12月24日 15:35:21
2楼
看看是不是风口没有开到位
回复
z710101
2011年12月25日 14:21:15
3楼
检查了,风口全部打开了。同一回路的6组排烟风口都不报警,但是防火卷帘和感烟探测器报警。
回复
sunnywo
2011年12月28日 11:49:18
4楼
你取回答的那两个点在风口打开的时候是不是通的,在一个你的模块登记了么?只在线不登记也不报警
回复
rabbitpengpeng
2011年12月29日 14:16:43
5楼
受益匪浅啊,多谢。
回复
z710101
2011年12月29日 15:26:48
6楼
登记了,回答的两点是通的,模块取掉后还反馈模块故障,就是启动不报警。
回复
z710101
2011年12月29日 15:27:51
7楼
登记了,回答的两点是通的,模块取掉后还反馈模块故障,就是启动不报警。
回复
sunnywo
2012年01月01日 22:02:58
8楼
不是吧,有这样的事!我以前遇到过类似的问题,输出模块能启动设备,设备启动之后模块也显示有回答,但主机接不到报警。如果现场启动设备主机能接到回答。经研究原因两种线接地电阻过低,只能传输单方面信号。可是你的问题不是这样啊。
回复
qq794964007
2012年01月02日 16:34:24
9楼
回复