大家好,关于机械连锁有些疑惑民规 4.4.13当自备电源接入配电室相同电压时1 接入开关与供电电源网络之间应有机械连锁,防止并网运行。之前做的时候只设置了 电气连锁, 请问机械连锁和电气连锁应是可以同时设置吧?即在柜内既可电气连锁也可机械连锁?可具体描述一下吗? 当市电向柴发电源切换时,机械连锁是否也可延时自动切换?还有一个问题,机械连锁应该是可带电操作的吧?

大家好,关于机械连锁有些疑惑
民规 4.4.13
当自备电源接入配电室相同电压时
1 接入开关与供电电源网络之间应有机械连锁,防止并网运行。

之前做的时候只设置了 电气连锁, 请问机械连锁和电气连锁应是可以同时设置吧?即在柜内既可电气连锁也可机械连锁?可具体描述一下吗?

当市电向柴发电源切换时,机械连锁是否也可延时自动切换?
还有一个问题,机械连锁应该是可带电操作的吧?
免费打赏
chenqf
2011年12月28日 20:07:51
12楼
可以同时设置,双保险,更加安全可靠
回复
xiech123
2011年12月29日 10:23:37
13楼
双电源一用一备,两个断路器之间可以用机械连锁机构来实现,推上M1,M2自动被机构拉下,反之一样,可带电操作,内部有灭弧装置
回复
jy13866865852
2011年12月30日 16:29:14
14楼
进来学习的,不做评论,不灌水,只学习,谢谢
回复
xing_zai
2011年12月30日 20:41:07
15楼

同意!
回复
afei881025
2012年02月02日 15:02:34
16楼
进来学习的,啊啊
回复
nhl20070321
2013年01月24日 11:34:33
17楼
主要是学习啊。
回复
xiaoxie.z.f_520
2013年01月31日 10:53:58
18楼
实现自动切换的话,要加备自投装置了。这个成本就增加了。一般的就是直接用电气+机械联锁。
回复
wang764532
2013年02月18日 18:01:52
19楼
低压一般都是电气连锁,中压高压都是电气和机械双锁的。
回复
electricity
2016年11月15日 10:17:39
20楼
机械连锁的还能自动切换吗?