小弟从事甲方,所建20栋34层高层。基本为人工挖孔桩,900或1000桩径。楼已竣工,发现有个别桩沉降的了,导致楼板开裂。就是想问:16米的桩长不是每个都能下去的。很少有下去的。扩大头发现他们很少做到图纸要求,甚至很怀疑他们没做。有什么好的控制方法?
小弟从事甲方,所建20栋34层高层。基本为人工挖孔桩,900或1000桩径。
楼已竣工,发现有个别桩沉降的了,导致楼板开裂。
就是想问:16米的桩长不是每个都能下去的。很少有下去的。扩大头发现他们很少做到图纸要求,甚至很怀疑他们没做。有什么好的控制方法?
2楼
人工挖孔桩扩大头只有下去才能看得到。因为你挖得深,不下去根本看不到下面。。。。。
所以。如果你是甲方。你就应该叫监理单位派小弟下去量尺寸。你自己根本不用下去。、
当然了。如果你责任心够重。也可以自己下去的。。绑个安全绳,用吊机送你下去再吊起来。
还有。你是福建的吧。。。好像现在只有福建的会挖这么深的孔桩了
[
本帖最后由 yjyygyfn 于 2011-12-24 19:52 编辑 ]
回复
3楼
现在事后,只有鉴定、加固了。
人工挖孔桩,要验孔的,兄弟,明知不合格,还能进入下道工序,只能说大无畏!
回复
4楼
楼板开裂确定是桩沉降了?这可是大事情了,特别是人工挖孔桩。建议还是找鉴定单位全面分析原因。
回复
5楼
挖桩时没有挖到持力层上吧
当时没有做抽芯与洞测吗
回复
6楼
人工挖孔桩的控制个人认为有几点:1、桩长的控制;2、扩大头的控制;3、桩径的控制;4、钢筋笼的控制;5、还有施工过程中降水的控制
回复
7楼
楼上说的对,特别是一柱一桩的大直径桩各项指标一定要严格控制,均要满足设计要求,规范要求,否则问题可能就难以处理。
回复
8楼
人工挖孔桩一般用于无地下水的地层,存在地下水时,挖孔过程如何降水是难题。故,5条一般无需考虑!
回复
9楼
人工挖孔桩16米的不算很长啊,现在的监理也不可能每个都下去看的,很多都重来没下去过
回复
10楼
广西还在做,经济性好。控制:1.看孔边堆土校核持力层。2.吊根绳子测孔深。3.目测或做个装置测扩孔,否则下去抽查。4.盯住封底前的清渣过程。5.看住钢筋笼长度。6.振捣到位。7.钻心抽检,动测,静载。8.没事啦
回复
11楼
小弟也是甲方的,我们公司25个项目工地都是静压桩和锤击桩,没见过人工挖孔的...
回复