刚接手的英格索兰空压机,启动只能瞬动,报警信息空压机旋向不对,按照说明是检查相序,我们已经排除了相序因素,请问高手些从电气角度还有哪些方面可以查找? 250KW,软启动,一时也没有电子版的图纸!
刚接手的英格索兰空压机,启动只能瞬动,报警信息空压机旋向不对,按照说明是检查相序,我们已经排除了相序因素,请问高手些从电气角度还有哪些方面可以查找? 250KW,软启动,一时也没有电子版的图纸!
13楼
既然带软启动,把进线相序调换试一试,不过软启动出线不要动。
回复
14楼
楼上说的对啊 有些海外产品和我们中国的相序不一样,最好都试一下啊
回复
15楼
有道理!
回复
16楼
支持 为什么挑软启动进线 不挑软启动出线 能解答吗
回复
17楼
调整任意两相,令其反转,如果可以反转,说明是控制的问题
回复
18楼
首先空压机能点动,那么打开空压机防护门,在电机输出轴和转自连接处有三个洞(螺杆机),而且上面还有电机正确转向的箭头,点动空压机,用扎带伸进去试一下转向是否正确, 如果正确那就排除相续错误的问题,看看空压机电气图纸,接入控制器的信号有没有反馈转向的,或者软启动器和控制器通讯检测转向信号; 如果不正确,那就要调整相序了。以上建议参考下,希望能帮的到你。
回复
19楼
“启动只能瞬动”是什么意思?
“报警信息空压机旋向不对”,很有可能是缺相或有一相接触不良!
回复
20楼
赞同“地下室”的说法!也有可能是相序保护器接线有问题!或许相序保护器自身有问题!
回复
21楼
支持把电源电缆相序调整的观点!
回复
22楼
如果相序错误应该无法启动,既然能够启动,然后报错说明相序保护有问题。,应检查是否有接触不良的地方。也可以在启动瞬间观察转向是否正确来帮助判断故障所在。
回复