【讨论】空压机启动只能瞬动,报警信息空压机旋向不对
fwgxt_1982
fwgxt_1982 Lv.4
2011年12月23日 13:31:39
只看楼主

刚接手的英格索兰空压机,启动只能瞬动,报警信息空压机旋向不对,按照说明是检查相序,我们已经排除了相序因素,请问高手些从电气角度还有哪些方面可以查找? 250KW,软启动,一时也没有电子版的图纸!

刚接手的英格索兰空压机,启动只能瞬动,报警信息空压机旋向不对,按照说明是检查相序,我们已经排除了相序因素,请问高手些从电气角度还有哪些方面可以查找? 250KW,软启动,一时也没有电子版的图纸!
免费打赏
lingxuct
2011年12月23日 17:57:45
2楼
“启动只能瞬动”是什么意思?

“报警信息空压机旋向不对”,很有可能是缺相或有一相接触不良!
回复
wwa20111212
2011年12月24日 10:12:21
3楼
正确的相序有A,B,C;B,C,A;C,A,B,应检查电机接线端的相序是否与进线的一致。
回复
lgylgfly
2011年12月24日 11:46:05
4楼
既然排除相序问题,仍显示相序故障,应该是电路板问题
回复
鸭江绿水
2011年12月25日 20:03:36
5楼
如果相序错误应该无法启动,既然能够启动,然后报错说明相序保护有问题。,应检查是否有接触不良的地方。也可以在启动瞬间观察转向是否正确来帮助判断故障所在。
回复
zsh340
2011年12月27日 13:36:41
6楼
应该是旋转方向不同,应着重检查电源进线相序。
回复
xiech123
2011年12月27日 13:48:54
7楼
不太明白,看看
回复
永无止境
2011年12月27日 16:09:11
9楼
估计是接反了

不过 250kw 没有软启动吗?
回复
fjyawenwei
2011年12月27日 16:25:57
10楼
我们也碰到过英格索兰空压机,把电源进行相序对调即可。
回复
mo165
2011年12月27日 16:57:03
11楼
查看相序保护器上的线是否接错。
回复
arongping
2011年12月27日 17:02:35
12楼
调整一下电源相序,因为有些国外的产品对电网相序的要求跟国内的不一样,我见过的是:A、C相相反的。建议楼主换欢试试
回复

相关推荐

APP内打开