昨天去转悠,正好看到工地施工,怎么混凝土浇筑后能看到主筋轮廓啊?什么原因造成的呢?有没有影响呢?如图示,请高手解惑!感谢各位专家和工程师朋友们的答复,使我受益良多。有几天时间了,现在远远看去依旧可以看到轮廓,好像混凝土表面出现了沿受力筋方向的裂缝,应该是收缩裂缝吧,上层上排钢筋位置的较多而且明显一些,局部可见上层下排钢筋位置处微裂缝。[ 本帖最后由 lihekath 于 2011-12-28 21:30 编辑
昨天去转悠,正好看到工地施工,怎么混凝土浇筑后能看到主筋轮廓啊?什么原因造成的呢?有没有影响呢?如图示,请高手解惑!
感谢各位专家和工程师朋友们的答复,使我受益良多。有几天时间了,现在远远看去依旧可以看到轮廓,好像混凝土表面出现了沿受力筋方向的裂缝,应该是收缩裂缝吧,上层上排钢筋位置的较多而且明显一些,局部可见上层下排钢筋位置处微裂缝。
[
本帖最后由 lihekath 于 2011-12-28 21:30 编辑 ]
52楼
保护层不够厚
回复
53楼
马镫高了二就是混凝土低了
回复
54楼
感觉也是保护层没达到要求,马凳高了
回复
55楼
好经验,受教了,我只想到保护层打薄了,嘿嘿
回复
56楼
两种可能吧:施工不当,振捣不到位,混凝土下沉了;保护层不够。以前我们工地出现过这种情况,砸开后保护层没问题,是施工的原因
回复
57楼
1、保护层薄了
2、马镫高了
回复
58楼
我是一个新手,不能对此提出有用的意见,只能从心里支持楼主的行为!加油!
回复
59楼
保护层薄,或者混凝土沉缩,混凝土水灰比大,二次振捣会好很多
回复
60楼
学到了楼上的
回复
61楼
可能是混凝土保护层小了,加上混凝土塌落度比较大,硬化失水干缩后就这样了
回复