昨天去转悠,正好看到工地施工,怎么混凝土浇筑后能看到主筋轮廓啊?什么原因造成的呢?有没有影响呢?如图示,请高手解惑!感谢各位专家和工程师朋友们的答复,使我受益良多。有几天时间了,现在远远看去依旧可以看到轮廓,好像混凝土表面出现了沿受力筋方向的裂缝,应该是收缩裂缝吧,上层上排钢筋位置的较多而且明显一些,局部可见上层下排钢筋位置处微裂缝。[ 本帖最后由 lihekath 于 2011-12-28 21:30 编辑
昨天去转悠,正好看到工地施工,怎么混凝土浇筑后能看到主筋轮廓啊?什么原因造成的呢?有没有影响呢?如图示,请高手解惑!
感谢各位专家和工程师朋友们的答复,使我受益良多。有几天时间了,现在远远看去依旧可以看到轮廓,好像混凝土表面出现了沿受力筋方向的裂缝,应该是收缩裂缝吧,上层上排钢筋位置的较多而且明显一些,局部可见上层下排钢筋位置处微裂缝。
[
本帖最后由 lihekath 于 2011-12-28 21:30 编辑 ]
42楼
1、保护层设置,施工不合适
2、混凝土和易性、配合比的问题(为主)
配合不不好,混凝土振捣不密实,导致细微沉缩,钢筋部位沉缩小,顾被显露出来。
回复
43楼
回复
44楼
看到主筋轮廓就不对了,钢筋上部保护层肯定不够了,肯定是浇筑砼时,上部钢筋受到压迫而下移,砼浇筑完成,上部压力消失,主筋上浮造成的。
回复
45楼
第一次看到这种情况
回复
46楼
多收几道面会好点
回复
47楼
混凝土保护层薄了 干了应该看不到的
回复
48楼
回复
49楼
估计是砼的质量差,要不就是施工的时候没有按要求进行做
回复
50楼
的确是保护层厚度问题
回复
51楼
混凝土保护层施工薄了,主要影响应该是对面层的混凝土质量有影响。混凝土表面从图片看是压光了。
回复