昨天去转悠,正好看到工地施工,怎么混凝土浇筑后能看到主筋轮廓啊?什么原因造成的呢?有没有影响呢?如图示,请高手解惑!感谢各位专家和工程师朋友们的答复,使我受益良多。有几天时间了,现在远远看去依旧可以看到轮廓,好像混凝土表面出现了沿受力筋方向的裂缝,应该是收缩裂缝吧,上层上排钢筋位置的较多而且明显一些,局部可见上层下排钢筋位置处微裂缝。[ 本帖最后由 lihekath 于 2011-12-28 21:30 编辑
昨天去转悠,正好看到工地施工,怎么混凝土浇筑后能看到主筋轮廓啊?什么原因造成的呢?有没有影响呢?如图示,请高手解惑!
感谢各位专家和工程师朋友们的答复,使我受益良多。有几天时间了,现在远远看去依旧可以看到轮廓,好像混凝土表面出现了沿受力筋方向的裂缝,应该是收缩裂缝吧,上层上排钢筋位置的较多而且明显一些,局部可见上层下排钢筋位置处微裂缝。
[
本帖最后由 lihekath 于 2011-12-28 21:30 编辑 ]
32楼
学习中
回复
33楼
根本原因是混凝土保护层太薄,直接原因混凝土塑性下沉。
回复
34楼
同意31#的意见,混凝土浇筑后表面收光过早。
回复
35楼
是不是混凝土塌落度大啊!
回复
36楼
1、表面的混凝土塌落度偏大、浆体较多;2底板混凝土一次性浇筑厚度大;3、下部混凝土振捣的欠佳,以上原因导致没有钢筋处混凝土沉实较多,受上皮钢筋接触握裹影响范围内沉实少,出现“肋条骨”现象,这种沉实在初凝前已经完成,有所影响,程度吗的看具体的情况。
回复
37楼
很多原因,1、是砼保护层薄了2、商品砼常见问题3、标高有问题
回复
38楼
真的差!
回复
39楼
这个是浇筑时采用地泵,地泵直接架在主筋上,地泵供料时来回振动,导致上述情况
回复
40楼
说来说去,不就是保护层薄了吗?马凳高了只是导致保护层变薄的原因!
回复
41楼
这种情况可能是故意放低一点的,是为了防止以后验收时候板厚达到了而净高不达标,打地坪时候再调整地坪厚度。这样有更好的调整空间。不然的话净高不够的话地坪不好打了,这是本人的个人想法
回复