昨天去转悠,正好看到工地施工,怎么混凝土浇筑后能看到主筋轮廓啊?什么原因造成的呢?有没有影响呢?如图示,请高手解惑!感谢各位专家和工程师朋友们的答复,使我受益良多。有几天时间了,现在远远看去依旧可以看到轮廓,好像混凝土表面出现了沿受力筋方向的裂缝,应该是收缩裂缝吧,上层上排钢筋位置的较多而且明显一些,局部可见上层下排钢筋位置处微裂缝。[ 本帖最后由 lihekath 于 2011-12-28 21:30 编辑
昨天去转悠,正好看到工地施工,怎么混凝土浇筑后能看到主筋轮廓啊?什么原因造成的呢?有没有影响呢?如图示,请高手解惑!
感谢各位专家和工程师朋友们的答复,使我受益良多。有几天时间了,现在远远看去依旧可以看到轮廓,好像混凝土表面出现了沿受力筋方向的裂缝,应该是收缩裂缝吧,上层上排钢筋位置的较多而且明显一些,局部可见上层下排钢筋位置处微裂缝。
[
本帖最后由 lihekath 于 2011-12-28 21:30 编辑 ]
22楼
有可能是震动泵震动了钢筋网片的原因,或是地泵把钢筋网片震动了形成的,并不一定是保护层薄的原因,
回复
23楼
这是混凝土保护层厚度不够,可能是混凝土达的厚度不够也可能是钢筋位置有问题
回复
24楼
不是保护层不足,就是板筋高了
回复
25楼
不是偷工减料就是面筋保护层太少
回复
26楼
水灰比的大小决定了混凝土的强度等级,但并不决定混凝土的和易性,和易性又包括流动性、粘聚性和保水性。我觉得应该说是混凝土的和易性不好更确切些
回复
27楼
我也经常遇到 露面一磨就容易漏筋哦 到时候还有锈的颜色 一眼就可以看出来
回复
28楼
我也经常遇到 露面一磨就容易漏筋哦 到时候还有锈的颜色 一眼就可以看出来
回复
29楼
有两种可能啊,一就是马镫高了二就是混凝土低了
回复
30楼
保护层厚度过小:
1、混凝土打薄了,故意为之,降低成本
2、马蹬高了
此混凝土是现浇筑的,浇筑后就马上铺塑料膜养护,上强度后表面会有钢筋纵裂,基本不会影响强度,不过不够美观。引发工地与商砼站之间的纠纷
回复
31楼
1.混凝土的塌落度是否大了
2.钢筋马镫高了
3.筏板基础顶标高也可能低了点
总的说就是钢筋的保护层不够了,减少了钢筋的耐久性。
回复