“《砼结构设计规范》8.3.1.3 当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋”。这句话怎么理解,一般情况都是小于5d的,都要配置横向构造钢筋,怎么配,梁怎么配,板怎么配,是加箍筋还是拉筋。最好有图有真相。
“《砼结构设计规范》8.3.1.3 当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋”。这句话怎么理解,一般情况都是小于5d的,都要配置横向构造钢筋,怎么配,梁怎么配,板怎么配,是加箍筋还是拉筋。最好有图有真相。
2楼
个人认为:
横向钢筋不仅仅指箍筋或者拉筋,包括横向钢筋网等等;对于锚固,应该从破坏机理上去考虑和认定这个横向钢筋;
当保护层过小时,比如规范所认定的5d,这时候锚固破坏很可能不是拔出破坏,而且在较薄保护层方向的劈裂破坏。
因此,凡是阻止了这个劈裂破坏的,都可以认定是横向钢筋。
在这里,我们不需要考虑锚固长度方向(这里可以假定足够,不够时再通过机械锚固等措施解决),所以锚固涉及是锚入平面构件还是直线构件。
对于平面构件(比如柱筋锚入基础、构件垂直锚入厚板等)保护层一般都大于5d;需要注意的是是否在靠近边角处锚固,这时候就要考虑是否小于5d,小于的话就要垂直锚固钢筋设置横向钢筋,最方便的就是设置几片焊接钢筋网,或者一段螺旋箍筋,类似于局部受压的配筋。
对于直线构件(包括梁上起柱的柱筋锚固,框架节点的梁筋锚入柱,还有钢筋平行与板、墙的锚固),这时候一般都会有一个方向小于5d的保护层,这个时候就要垂直于锚固钢筋设置横向钢筋。需要说明的是,在这些情况下,锚固钢筋的两侧都已经存在钢筋网,比如框架节点梁筋锚入柱,由于柱筋和加密箍筋的存在,而梁筋又是锚固在内侧,所以前者组成的钢筋网已经很好的阻止了劈裂的出现,所以在节点内不再设置梁的箍筋。
回复
3楼
在基础中的锚固图示方法可以看图集11G101-3第58、59页,里面的表示易懂
回复
4楼
是锚固 不是搭接什么的 锚固一般都把筋伸到混凝土里面而不是表面。
回复
5楼
对梁而言是配置箍筋,对板而言是配置分布钢筋或另一方向的受力钢筋.
但应该注意的是在很多情况下,锚固区混凝土保护层厚度是大于5d的,如一般情况下板钢筋锚固到梁内,梁钢筋锚固到柱内,柱钢筋锚固到基础内等等!
[
本帖最后由 hyp1962 于 2011-12-23 20:36 编辑 ]
回复
6楼
这位仁兄说的不错,赞!
回复
7楼
回复
8楼
解释的太好了
回复
9楼
这条没太注意,学习了。谢谢!
回复
10楼
这条好像没注意到啊
回复
11楼
回复