不设消防水池之我见
勇士
勇士 Lv.10
2006年08月28日 16:18:16
只看楼主

论文简介: 针对目前消防水池的设置提出自己的见解。 附件名:2005741120442921169/不设消防水池之我见.htm 文件大小:3K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

针对目前消防水池的设置提出自己的见解。



附件名:2005741120442921169/不设消防水池之我见.htm

文件大小:3K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
k730113
2007年06月13日 16:53:15
22楼
多用气体、泡沫灭火。呵呵
回复
liuchao7221
2007年06月13日 17:43:13
23楼
我认为规范并没有错。
当水源不能满足消防用水量或者只有一条进水管时,当然需要设置消防水池。

对于正常情况下的市政管网,必须要经过平差,且在平差时肯定经过“消防校核”的,所以正常情况下的市政管网肯定能满足第一条。而第二条是设计人员在设计过程中要注意的,尽量保证二路或者多路进水,这一条在大多数情况下也都能满足。所以,对于正常情况下的,大多数城市范围内的设计都很容易满足规范的要求,而不需要设计“消防水池”。

那么为什么我们做过的工程绝大多数被要求设计“消防水池”呢?因为各地消防部门基本都强行规定了要设,他们认为他们的城市常常处于“不正常”的情况,或者没经过平差,或者平差设定的水量和实际用水量相差甚远。也就是说“消防部门”不信任“城市建设和城市管理”部门!

这才是问题所在,所以不是要改规范,而是要改观念!
回复
deathfog
2007年06月14日 10:57:34
24楼
现在的规范是从“不正常”或者说“不安全”的角度来制定的。很多要求大城市可以满足,小城市呢?乡村呢?不可能为各种类型分别制定规范,那样执行也不方便。所以规范为满足“不正常”“不安全”的情况,制定严格的要求,我认为是合理的。虽然我也经常因为消防水池的问题和甲方还有其他专业吵架。
回复
ggliming1973
2007年06月14日 11:53:53
25楼
顶!
消防水池的规定是有一些太严格。太浪费!!!
有没有别的办法,如降低水池容量,如半小时用水,代之楼主所说第6条的移动水池则加大投资,或双路供水,改善大环境。其中移动水池是临时措施,最终为双路供水。
在西安,双路供水是不被允许的,或者太难办理,现有一个工程就是这样的。
回复
jxaa060063
2007年06月14日 15:30:31
26楼
不错不错
回复
xdqd
2007年06月24日 23:54:07
27楼
说的还是比较有道理的
回复
政委
2007年06月25日 08:14:35
28楼
这一条如果照规范来做确实难办.如果照江苏内部审核规定当室内消防用水量大于15l/s时设消防水池或许折中些.
回复
luoli88
2007年12月21日 23:37:50
29楼
我想请问一下,我设计的一个商场没有地下室.做了自喷,可是泵房在地坪上,水池在地下.我看了设计防火规范上面写的消防水泵应采用自灌式.那这个问题我就不知道怎么解决了?谢谢.
回复
lien0022
2008年03月19日 11:26:20
30楼
thank you!

回复
xfmjw119
2008年04月02日 17:53:35
31楼
这个论点很有创新,我觉得应该把消防水池纳入城市消防规划中,作为城市公共设施实行统筹建设。我支持你
回复