管线综合问题
欣欣君王
2003年11月05日 15:48:04
只看楼主

请问在管线综合是碰到横穿管时怎么办?我们一般都是横穿管往上放,不过好像空间不大,遇到污水、雨水等管线怎么办?还有,交叉时横穿管和布置管线中间要留多大的空隙啊?

请问在管线综合是碰到横穿管时怎么办?我们一般都是横穿管往上放,不过好像空间不大,遇到污水、雨水等管线怎么办?还有,交叉时横穿管和布置管线中间要留多大的空隙啊?
免费打赏
plong2000
2003年11月05日 16:21:28
2楼
雨、污水主干管横向交叉时,一般将污水管放在底部,有时存在高程的制约,可采取以下方法降低标高:一、采用矩形管,扩大横向断面,二采用横向双管布置(管底平接),三、纵向双管布置。
回复
欣欣君王
2003年11月06日 08:54:59
3楼
能不能详细说明怎么样横向和纵向双管布置啊?
回复
zzg1880
2004年02月13日 01:14:14
4楼
原则是:小管让大管、有压管让无压管。
回复
ymjtaoer
2004年02月17日 17:36:11
5楼
污水管实在过不去时候,可以做成污水井的形式,让污水翻过去
回复
ymjtaoer
2004年02月17日 17:38:06
6楼
至于间距,在实际的施工中根本就不能满足规范要求,只要能过去就不错了
回复
冰镇甜酒酿
2004年02月18日 12:58:07
7楼
有规范《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-98)可查,但实际操作时往往达不到要求就看情况了。
回复
liuren1980
2004年02月18日 17:37:14
8楼
处理原则是:小管让大管、有压管让无压管、污水让给水。
如果按照规范规定的做,也许管道埋深会很大,所以,我认为只要在不影响管道工作和检修的情况下,可以不按照规范做.
雨、污水主干管横向交叉时,一般将污水管放在底部,有时存在高程的制约,可采取以下方法降低标高:一、采用矩形管,扩大横向断面,二采用横向双管布置(管底平接),三、纵向双管布置。
回复
chinaxqwei
2004年02月19日 14:47:06
9楼
雨污水管相撞,要么做跌水,要么做倒虹
回复
19780309
2004年02月23日 17:31:38
10楼
办法多了去,参照规范做!
回复
wangjoy
2004年02月23日 20:28:25
11楼
根据规范!!!~~~雨污水一般不动~~~电力管一般在最上面~~~钢管一般可以转弯~~~