壁挂炉+风盘 供回水温度高达60度 房间没效果,求助!!!!
finiksdw2
finiksdw2 Lv.2
2011年12月22日 09:49:11
来自于采暖供热
只看楼主

户式中央空调 复式房间 共七台风盘 夏季麦克维尔风冷热泵制冷 冬季 壁挂炉采暖 。11.12.20冬季使用现状: 最早使用时,单开壁挂炉 1、炉子升温快;2、炉子进出水温度高; 3、风盘 进出水温差大;4、房间温度效果非常差。 判断炉子泵小,水系统基本不循环,后开启制冷机泵,炉子温度升温变慢,风盘进出水温差变小。 房间效果略微改善,达到22度,有的房间达不到20度(过滤器已清洗,带回风箱),此时 壁挂炉出水近65度,系统回水近60度(因开启制冷机制热,面板所得),房间温度并不上升。风口烫手。

制冷机在二楼,壁挂炉在一楼。。。。。

求救啊,,,,这么高的 进出水温度,咋 温度就出不来呢。。。。。头都大了。。。
免费打赏
lionyapple2009
2011年12月25日 10:28:49
12楼
水泵是不是扬程不够呢,换一个试试
回复
qian_chao1984
2011年12月25日 14:37:34
13楼
看看你的壁挂炉系统的定压系统安装是否正确,之前也遇到过这种情况的!锅炉出水温度不要到65,不然风 机盘管积垢会比较厉害的!还有就是你检查一下壁挂炉内部是否有脏堵,因为空调系统里的水相比地暖而言还是脏的,最好在空调系统和壁挂炉连接的时候采用板换比较好!
回复
mayanzhuo
2011年12月25日 19:36:01
14楼
散热面积过小,建议并联散热器。
回复
宝贝佳林
2011年12月25日 22:39:34
15楼
把风口的百叶调到向下吹
回复
xuzechen826
2011年12月26日 10:13:21
16楼

很明显,风盘的问题,从型号,安装位置,产品本身三方面检查吧,热量散不出来,回水温度才高
回复
8lwhb
2011年12月26日 15:35:40
17楼
风口都烫手了,散热肯定没问题了,房间温度上不去是因为墙体家居等的蓄热,开半天试试,房间温度要热的受不了的
回复
zbblzl
2011年12月26日 17:24:36
18楼
风机盘管,风循环量不够,制冷时、冷空气下沉,制热时、热空气上升。
回复
hfziqing
2011年12月27日 11:58:35
19楼
风盘制冷进出水温差是按5度设计的,走热水采暖时5度的温差也属正常.壁挂炉循环泵的选择要参考制冷机循环泵的流量,因为安装在一楼,扬程加6米,这是按平层3米管阻估出来,如果能精确计算出楼上楼下的管阻,可以加减这个6米.如果壁挂炉原配循环泵不能达到要求就要改配,且最好装在壁挂炉出水管上.
室内空调风盘是按制冷设计的,所以室温降温效果好,而采暖升温缓慢.要想提高采暖效率,可以在盘管处并联一个空调散热器,夏季制冷时关闭,这样采暖时可以提高散热效果,拉大进回水温差,降低进回水温度.
风盘采暖水温一定要低于55度,不然盘管结垢后夏季制冷效率也会大大降
回复
luckylx
2011年12月27日 15:55:09
20楼
定压系统有问题,或者系统有短路的情况。请检查末端的风机盘管的进水及出水温度。
我做了很多壁挂炉的采暖,末端也是风盘,我出水温度设定在30度,屋内都能达到20度。
回复
lkexian2010
2011年12月28日 09:54:14
21楼
风口烫手~这说明散热没问题~因为热风上浮~所以调整百页风口向下吹就好了~
回复