壁挂炉+风盘 供回水温度高达60度 房间没效果,求助!!!!
finiksdw2
finiksdw2 Lv.2
2011年12月22日 09:49:11
来自于采暖供热
只看楼主

户式中央空调 复式房间 共七台风盘 夏季麦克维尔风冷热泵制冷 冬季 壁挂炉采暖 。11.12.20冬季使用现状: 最早使用时,单开壁挂炉 1、炉子升温快;2、炉子进出水温度高; 3、风盘 进出水温差大;4、房间温度效果非常差。 判断炉子泵小,水系统基本不循环,后开启制冷机泵,炉子温度升温变慢,风盘进出水温差变小。 房间效果略微改善,达到22度,有的房间达不到20度(过滤器已清洗,带回风箱),此时 壁挂炉出水近65度,系统回水近60度(因开启制冷机制热,面板所得),房间温度并不上升。风口烫手。

制冷机在二楼,壁挂炉在一楼。。。。。

求救啊,,,,这么高的 进出水温度,咋 温度就出不来呢。。。。。头都大了。。。
dongruilin88
2011年12月22日 16:44:07
2楼
估计是壁挂炉扬程太小了,加个外置循环泵试试
回复
泡泡鱼
2011年12月22日 17:15:31
3楼
都20度了还不热,你要多少度才满意,而且不是长时间开的房间,墙体温度要缓慢上升,即使气温高了,冷辐射让人觉得也不暖和,的等一两个小时才行
回复
myselfnon1
2011年12月23日 11:32:05
4楼
有点道理 不过LZ应该考虑这个问题了
回复
sybxbjb
2011年12月23日 12:23:57
5楼
风盘制冷进出水温差是按5度设计的,走热水采暖时5度的温差也属正常.壁挂炉循环泵的选择要参考制冷机循环泵的流量,因为安装在一楼,扬程加6米,这是按平层3米管阻估出来,如果能精确计算出楼上楼下的管阻,可以加减这个6米.如果壁挂炉原配循环泵不能达到要求就要改配,且最好装在壁挂炉出水管上.
室内空调风盘是按制冷设计的,所以室温降温效果好,而采暖升温缓慢.要想提高采暖效率,可以在盘管处并联一个空调散热器,夏季制冷时关闭,这样采暖时可以提高散热效果,拉大进回水温差,降低进回水温度.
风盘采暖水温一定要低于55度,不然盘管结垢后夏季制冷效率也会大大降低.
回复
hw_1019
2011年12月23日 13:38:57
6楼
风口安装在什么高度?热风都在上方飘着,人员活动区的温度自然上不去了
回复
wybhome2004
2011年12月23日 15:02:44
7楼
水泵流量偏小,还有就是把风口的百叶调到向下吹
回复
webo
2011年12月23日 22:20:50
8楼
一般水泵流量扬程都没问题,查一下选的壁挂炉基础参数,扬程基本在2.5m左右,我觉得是炉子定压系统是不是坏了
回复
kidisun
2011年12月23日 22:30:19
9楼
楼主检查是否流量或者是否堵的情况?或者风机盘管的电机转速是否正常?

出风速度或回风是否正常?

麦克维尔什么型号的冷水机。


www.kidisun.com

暖通方案提供商

膨胀罐、自动补水阀、自动排气阀、循环水泵、四管制三通阀
回复
chachababy
2011年12月23日 23:16:52
10楼
还是气流组织的问题吧,有温差就说明水系统还算正常,但是温度升不上去,可能是送回风短路了,建议改下送回风的形式看看效果
回复
小叶
2011年12月24日 20:03:28
11楼
看看你的壁挂炉系统的定压系统安装是否正确,之前也遇到过这种情况的!锅炉出水温度不要到65,不然风机盘管积垢会比较厉害的!还有就是你检查一下壁挂炉内部是否有脏堵,因为空调系统里的水相比地暖而言还是脏的,最好在空调系统和壁挂炉连接的时候采用板换比较好!