独立基础加防水底板的疑问,请大家帮忙解答
fanxlscut
fanxlscut Lv.3
2011年12月22日 09:40:54
来自于地基基础
只看楼主

问大家一个独立基础加防水底板的问题。我现在做一个工程,12层框架剪力墙结构,一层地下室。持力层是弱风化白云质灰岩,特征值400,埋深较浅,基本处于地下室底板标高。基础准备做独立基础加防水底板。现在我有两个疑问:1弱风化白云质灰岩怎么承载力才400呢?项目在云南。有谁了解这种岩层的承载力的。2.独立基础加防水底板这种基础形式一般是持力层承载力一般的土层。受力模式是构造底板传力给独立基础。不考虑构造底板下的土承载力。采用防水底板下设虚垫层的办法。我的问题的是:我的持力层是还算比较强。我不想浪费构造底板下的承载力,但是又不想做成筏板。做成筏板配筋会比较大。我想如果独立基础下的弱风化白云质灰岩没有沉降,那是不是我的构造底板下可以不设置虚垫层?这个受力模式前提就是弱风化白云质灰岩很少沉降。防水板传力给其下的岩层。基础不承受防水板带来的外力?又或者做成变厚度筏板?

2011年12月22日 09:47:14
2楼
要沉了,自己顶
回复
特斯拉
2011年12月23日 10:28:06
3楼
那就别做软垫层了,水位高加厚基础高度,增加配筋
回复
maxitweber
2011年12月23日 10:58:31
4楼
其实我一直对独立基础(或桩承台)加防水板的计算模型不太满意,觉得它没有考虑板和独立基础之间的变形协调。况且如果天然地基承载力好的话板下的面积不用确实有点可惜。

回到楼主的问题,我支持采用变厚度筏板的方案。
回复
disking120
2011年12月23日 11:20:27
5楼
如果做独立基础加防水板,首先防水板需要用有限元计算配筋,另在独立基础和防水板需要有构造措施,基础底面和防水板底需要有500~1000的高差,防止上部结构把力扩散至防水板,产生附加应力,对防水板偏不安全。
回复
fq524
2012年03月12日 15:37:23
6楼
有没有具体的工程图纸可以技术共享下。QQ527253540
回复
爱颖
2014年08月05日 16:08:40
7楼
求指导
;;;;;;;;;;;
回复

相关推荐