变压器空载运行时 低压侧PT电压为什么不平衡,3U0很高,和变压器铁芯的空载损耗有关么?还是产生的对地电容电流的原因?请高人赐教!!最好讲的详细些
变压器空载运行时 低压侧PT电压为什么不平衡,3U0很高,和变压器铁芯的空载损耗有关么?还是产生的对地电容电流的原因?请高人赐教!!最好讲的详细些
2楼
自己顶起来 等待回答
回复
3楼
既然问空载时PT电压不平衡,那么带负荷后,PT是不是就平衡了?
回复
4楼
对啊!带上负荷后 电压就正常了
回复
5楼
这是因为空载时,系统很小,三相对地电容稍有不平衡便体现得很严重。带上负荷后,系统大了,三相对地电容的不平衡就不明显了。
打个比方:年底老板发红包,给你100,给我200,这样你就会很不平衡。如果老板给你100000,给我100100,还是比你多100,但你就很平衡了!
回复
6楼
明白了!这个例子太 生动了
回复
7楼
学习了,谢谢啦
回复
8楼
回复
9楼
太狠了,这个比喻,一针见血呀
回复
10楼
学习了,谢谢
回复
11楼
版主的“红包论”堪称经典啊!呵呵。。。
回复