一个改造35kv变电站。3150KVA变压器换装成6300KVA变压器;高压侧变比100/5换成150/5;低压侧变比300/5换成400/5。原有保护装置不换。换装完成后经实测各相位无误,各极性无误,由此可排除相位与极性的错误引起跳闸。经测与另一台正在运行未换高低压变比的变压器(6300KVA,高压侧变比100/5;低压侧变比300/5)实时数据如下:1、未换的变压器差动比率值各相为0.02A左右。
一个改造35kv变电站。3150KVA变压器换装成6300KVA变压器;高压侧变比100/5换成150/5;低压侧变比300/5换成400/5。原有保护装置不换。换装完成后经实测各相位无误,各极性无误,由此可排除相位与极性的错误引起跳闸。经测与另一台正在运行未换高低压变比的变压器(6300KVA,高压侧变比100/5;低压侧变比300/5)实时数据如下:
1、未换的变压器差动比率值各相为0.02A左右。
2、新换装的变压器差动比率值各相为0.5A左右。
经运投运,新换装的变压器运行3小时左右差动比率跳闸。
请各位大侠帮分析分析。跪等!谢谢!
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-21 22:38 编辑 ]
12楼
、、、、没事来学习学习、、、、、、、、、
回复
13楼
现在运行是正常了。但还出了一个小问题。现在是2台并列运行了,变压器容量当然是一样的。但每台的变比不一样。一台35KV侧100/5 低压侧300/5;新换的35KV侧150/5 低压侧400/5。于是出现了新换的35KV侧 测量电流与测量有功值都成了负值。现在还没有处理。分析一下看对不对?
1、是不是测量组CT 极性反了? 现在数字式双向电能表不是能自动调整过来吗?如果要处理问题是不是把极性调整过来就行了?
2、如果按此推断,那么还有后备保护组的CT也要同时调整过来?
3、或者不是两台并列运行的变压器高低压侧CT变比不一样引起的?
[
本帖最后由 qq1091337396 于 2011-12-23 13:03 编辑 ]
回复
14楼
回复
15楼
以上:电老鼠 zyz8438 电气版主
分析及现场处理问题的方法很有经验,没有一定的现场经验是总结不出上述方法的,值得学习。。。
回复
16楼
前来学习学习
回复
17楼
学习了,板主很牛X
回复
18楼
里面都是高手啊,以后常来学习学习,
回复
19楼
学习啦!请问极性测试的判定标准是什么?
望电老鼠赐教!
谢谢!