支座能这样做吗?
gengxqq
gengxqq Lv.5
2011年12月21日 12:41:53
只看楼主

网架厂发来一个网架支座,计算书显示支座底板厚度要求为60mm,网架厂把60mm板,分成两个30mm板,一个作为支座底板,一个作为过渡板,焊在柱顶埋件上,中间为橡胶垫,这样做对吗?

网架厂发来一个网架支座,计算书显示支座底板厚度要求为60mm,网架厂把60mm板,分成两个30mm板,一个作为支
座底板,一个作为过渡板,焊在柱顶埋件上,中间为橡胶垫,这样做对吗?

支座.png

免费打赏
gengxqq
2011年12月21日 12:44:34
2楼
为了能看清楚,再发一次图片。
回复
kafeihfdcb
2011年12月21日 14:13:00
3楼
60厚的底板?请问楼主什么软件算的?
回复
rlb1016
2011年12月21日 16:42:17
4楼
明显不行,过渡板和支座底板是分开的,受力不同步。
回复
kafeihfdcb
2011年12月21日 20:10:58
5楼
请问这位仁兄,你希望支座板和过渡板受力如何同步?难道竖向力不同步?
回复
rlb1016
2011年12月22日 09:21:23
6楼
我想上面这为兄弟没搞清楚底板是怎么计算的,一是看混凝土承压计算面积,二是根据竖向力算出底板反力,最后根据板支撑条件算出弯矩后最后计算厚度,实际上最后底板厚度是由弯矩决定的,试问这2块板受弯后能同时变形且变形协调一致吗?且过渡板一般是和埋件周边围焊的,已经和下部结构连成一体了,这样受力的其实只有上面一块底板。

[ 本帖最后由 rlb1016 于 2011-12-22 09:33 编辑 ]
回复
梁国志
2011年12月22日 10:09:23
7楼


6楼说的有道理,一般计算底板厚度60毫米,不应该是过渡板+底板的厚度,楼主能不能把支座受力数据传上来,大家算算,到底需要多大的底板,你的支座是否安全。
回复
zhxbabc_def
2011年12月22日 13:03:07
8楼
这种做法是对的,但不能把60厚分两半,还有计算需要那么厚的支座底板?
回复
stone_jack
2011年12月22日 13:04:07
9楼
这样的做法没问题,只要根据反力计算螺栓和底板安全就可以
回复
wcq617785635
2011年12月22日 13:24:48
10楼
如果60mm真是计算出来的话;这样构造肯定不行的;但是我道认为这个60mm可能计算要不到这么大
回复
末末小茶
2011年12月22日 14:05:47
11楼
我估计是水平推力很大,支座又高,导致算得的板厚超大,可以设法降低支座高度
回复

相关推荐

APP内打开