自动喷水雨淋系统的几个问题
zhj740614
Lv.2
2011年12月20日 14:15:30
来自于
给排水资料库
+
关注
取消关注
只看楼主
论文简介: 雨淋系统在工程设计时的几个问题进行分析 附件名:201112201324361730824.zip 文件大小:33K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
雨淋系统在工程设计时的几个问题进行分析
附件名:201112201324361730824.zip
文件大小:33K
(
升级VIP
如何赚取土木币
)
免费打赏
张霖霖
2012年04月16日 11:47:26
2楼
谢谢~~~~~~~~~~
回复
相关推荐
净空高度18.5米的单层影视摄影棚,雨淋灭火系统怎么做
建筑消防给水
2015-10-22 16:43:00
雨淋系统的组成及工作原理、特点
建筑消防给水
2015-08-17 12:51:00
雨淋灭火系统的适用范围有什么
建筑消防给水
2015-07-28 21:44:00
关于雨淋系统中压力开关直接连锁起泵线缆选取的若干疑问。希望前辈解惑。
供配电技术
2015-07-01 17:12:31
给水排水知识:雨淋喷水灭火系统采用的喷头有何特点?
建筑消防给水
2015-06-08 11:39:00
雨淋喷水灭火系统的传动控制系统的方式有哪些?
建筑消防给水
2015-06-08 11:26:00
雨淋喷水灭火系统及其设置范围有哪些?
建筑消防给水
2015-06-08 10:48:00
雨淋喷水灭火系统分为几类?
建筑消防给水
2015-05-20 14:35:57
雨淋喷水灭火系统采用的喷头有何特点?
建筑消防给水
2015-05-20 14:15:58
建筑面积227平方的甲烷仓库需要做雨淋系统吗
建筑消防给水
2015-04-02 19:15:09
喷淋泵流量计算(水幕,消防炮,雨淋,和喷淋系统合用泵)
建筑消防给水
2015-01-08 14:26:06
某厂房自动雨淋灭火系统和自动喷水灭火系统设计方案图
给排水工程施工图
2014-08-11 09:55:14
关于大空间(20m)是否适用雨淋系统
建筑消防给水
2014-05-23 09:12:25
雨淋系统的流量计算问题求助
建筑消防给水
2014-03-26 13:58:26
开式雨淋系统的气压罐容积
建筑消防给水
2014-03-26 13:50:49
关于泡沫—水雨淋系统前期喷水后期喷泡沫;前期喷泡沫后期喷水。
建筑消防给水
2012-12-12 13:07:08
水幕系统可以不设雨淋阀吗?
建筑给排水
2012-12-04 15:00:12
罐装液化气车间如何设雨淋系统?
建筑消防给水
2012-11-21 10:20:34
湿式系统用雨淋阀通过感烟探测器开启
建筑消防给水
2012-09-28 21:11:41
预作用系统必须由雨淋阀和湿式报警阀组成吗?
建筑消防给水
2012-07-03 17:58:11
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开