先张法预应力钢筋应力比后张法少 aEσpc11,为什么?
xnfh
xnfh Lv.3
2011年12月20日 11:48:00
只看楼主

先张法预应力钢筋应力比后张法少 aEσpc11 ,为什么?

先张法预应力钢筋应力比后张法少 aEσpc11 ,为什么?
二锅兄
2011年12月22日 14:20:50
2楼
你先要了解先张是个什么过程,后张是个什么过程。
这里我们先不考虑预应力的损失;
先张法是先张拉,后浇筑混凝土,混凝土达到强度后然后放张,由于混凝土被压缩变形,预应力筋也同时往里缩,这个预应力筋的有效应力自然就比张拉控制应力小了。
后张是先浇筑混凝土留孔,混凝土达到强度后,然后放预应力筋,然后张拉,同时在混凝土端部锚固,也就是在张拉控制应力下混凝土变形已经完成。放张后钢筋也不再回缩,因此有效应力就是张拉控制应力。
两者主要区别是混凝土的变形是在放张前还是放张后。
回复
xnfh
2011年12月22日 16:24:03
3楼
谢谢楼上大师解释。
大师的解释是不是针对预应力损失的第一批损失?
到了第二批损失发生的时候,先张法和后张法应该是一样的。
回复
二锅兄
2011年12月23日 09:44:39
4楼


首先,俺也是一知半解,不是大师。

然后,你在理解预应力的时候可以先不要考虑预应力损失,损失这玩意是在实施过程中实现,而且都是考虑在对张拉控制应力的折减上。在不考虑预应力损失的情况下,就比较好理解从张拉应力到有效应力的过程。
换句话说,理论分析的时候不考虑预应力损失,真正设计的时候才考虑。
回复