260m超高层办公消防转输水箱80吨够不?

260m超高层办公消防转输水箱80吨够不?
免费打赏
lxj13641346171
2011年12月20日 10:39:35
2楼
相关规定在哪里有明确规定
回复
jianyh
2011年12月20日 16:16:08
3楼
宜为10分钟消防用水量 但不小于5分钟消防用水量,给排水设计手册上有。。
回复
给排水设计
2011年12月22日 12:01:13
4楼
串联水箱不应小于30m³,传输水箱不应小于60m³。
回复
xiaowuwu000
2011年12月22日 17:23:53
5楼
同意这种观点,版主参考下
回复
metor119
2012年07月01日 17:45:59
6楼
15-30min消防水量,且不应小于60m3 技术措施写的挺详细

[ 本帖最后由 metor119 于 2012-7-1 17:58 编辑 ]
回复
jingshouda
2014年04月05日 14:09:52
7楼
超高层建筑中间转输水箱包括消防转输水箱和生活转输水箱两部分。消防的中间转输水箱在《全国民用建筑工程设计技术措施给水排水》(2003年)中规定:"采用水泵转输串联时,中间转输水箱同时起着上区输水泵的吸水池和本区消防给水屋顶水箱的作用,其储水容积按15~30min的消防设计水量经计算确定,并不宜小于60m3。
"假如超高层建筑消火栓用水量为40L/s,自动喷水用水量为30L/s,则中间转输水箱的容积=(40+30)*10*60+(40+30)*5*60=63000(L),其中10min水量为本区屋顶消防水箱的水量,5min为上区水泵吸水池的水量,如还有其他水消防系统则把有可能在火灾时同时启动的消防系统的水量叠加计算,作为中间转输水箱容积。
而对于生活给水系统,《建筑给水排水设计规范》(GB50015--2003)3.7.8条规定:生活给水用中途转输水箱转输调节容积宜取5~10min转输水泵的流量。
回复