请教:空调冷热源
dper80
dper80 Lv.7
2011年12月20日 10:13:21
来自于中央空调
只看楼主

15层共57米的高层建筑,地下一层为车库和菜市场,一至四层为商场(每层均为2/3面积大型商场,1/3面积的单个商铺,每个商铺面积从70平到200多平面积不等),西边5~11层为单身公寓或宾馆;东边部分5~7层为办公,8~15曾为复式住宅空调冷热源应该怎么选择比较合适

15层共57米的高层建筑,地下一层为车库和菜市场,一至四层为商场(每层均为2/3面积大型商场,1/3面积的单个商铺,每个商铺面积从70平到200多平面积不等),西边5~11层为单身公寓或宾馆;东边部分5~7层为办公,8~15曾为复式住宅
空调冷热源应该怎么选择比较合适
免费打赏
youv179
2011年12月23日 09:04:36
12楼
比较复杂啊,一到四层可以采用螺杆机,酒店公寓可以采用多联机或者风冷模块机,办公楼可以采用多联机,住宅可以采用分体机或者采用一拖几的智能变频机组。
回复
lionyapple2009
2011年12月26日 14:04:35
13楼
我觉得各根据场所功能分几个系统,商业区域用风冷热泵,住宅用多联机
回复
叶子想飞
2011年12月27日 16:27:13
14楼
我勒了个去,不想说,多联机能效比敢拿出来和直燃机,水冷螺杆比么。。