该工程是三层框架,位于6度区,高手给指教一下应该从哪里设伸缩缝,我问了几个老点的设计师,各是各的意见,我也不知道该怎么办了!!万分着急,求高人指点,小弟不甚感激!!!!!下面是方案图和效果图!!
该工程是三层框架,位于6度区,高手给指教一下应该从哪里设伸缩缝,我问了几个老点的设计师,各是各的意见,我也不知道该怎么办了!!万分着急,求高人指点,小弟不甚感激!!!!!下面是方案图和效果图!!
12楼
我觉得 中间都是空的 其它部分 在L形交界处设 加强带就可以了
回复
13楼
个人认为分成三大块,左面灰色屋顶为一部分,中间白色屋顶另,剩下为第三,在走廊处,一、三过长,考虑设置防震缝,有超出抗震规范的用后浇带来解决,设置后浇带的房子是可以适当放宽防震缝设置长度的
[
本帖最后由 chilinlm 于 2011-12-21 10:02 编辑 ]
回复
14楼
使之满足不是L型而且达到结构设缝长度要求 设缝长度现在可以用一些措施来改进 可以放宽限度 然后是与建筑协商看在哪里设缝更好
回复
15楼
在L形交界处设 加强带就可以了
回复
16楼
这个不设缝,平面就太不规则了
可以切成三块
回复
17楼
不要被外表所蒙蔽了,按照结构和建筑功能划分,
该设缝的就设缝,满足规范要求就可以了。
另外楼主用的CAD是教育版的吧,还是没有注册激活啊?
建议楼主重新装下CAD。
回复
18楼
可以在L形交界处设 加强带就OK了
回复
19楼
西北角门厅处设逢。四季花厅玻璃顶为简支在周边两个结构单体上。
回复
20楼
根据长宽比例,再根据抗规要求的规则性分析设缝
回复
21楼
这种四合院式的建筑应按每边边长来设置伸缩缝,建议做后浇带即可,只是伸缩缝不是沉降缝或抗震缝。中央内庭只有一个屋顶,应该是网架结构吧,这样的话中央部分不要做、也不宜做后浇带,查下钢结构规范,按钢结构规范处理即可。
回复