高手指教一下这个工程应该怎么设伸缩缝??
gudujian9657
2011年12月19日 16:48:53
只看楼主

该工程是三层框架,位于6度区,高手给指教一下应该从哪里设伸缩缝,我问了几个老点的设计师,各是各的意见,我也不知道该怎么办了!!万分着急,求高人指点,小弟不甚感激!!!!!下面是方案图和效果图!!

该工程是三层框架,位于6度区,高手给指教一下应该从哪里设伸缩缝,我问了几个老点的设计师,各是各的意见,我也不知道该怎么办了!!万分着急,求高人指点,小弟不甚感激!!!!!下面是方案图和效果图!!

002-01.jpg

05247324eb0abc29fb25.rar
2.1 MB
立即下载
免费打赏
awying
2011年12月21日 08:34:23
12楼
我觉得 中间都是空的 其它部分 在L形交界处设 加强带就可以了
回复
chilinlm
2011年12月21日 09:57:30
13楼
个人认为分成三大块,左面灰色屋顶为一部分,中间白色屋顶另,剩下为第三,在走廊处,一、三过长,考虑设置防震缝,有超出抗震规范的用后浇带来解决,设置后浇带的房子是可以适当放宽防震缝设置长度的

[ 本帖最后由 chilinlm 于 2011-12-21 10:02 编辑 ]
回复
xichundanlong
2011年12月21日 10:20:32
14楼
使之满足不是L型而且达到结构设缝长度要求 设缝长度现在可以用一些措施来改进 可以放宽限度 然后是与建筑协商看在哪里设缝更好
回复
云蒙山
2011年12月21日 12:36:38
15楼
在L形交界处设 加强带就可以了
回复
wilei
2011年12月21日 12:53:10
16楼
这个不设缝,平面就太不规则了
可以切成三块
回复
三纹石
2011年12月21日 15:15:18
17楼
不要被外表所蒙蔽了,按照结构和建筑功能划分,
该设缝的就设缝,满足规范要求就可以了。
另外楼主用的CAD是教育版的吧,还是没有注册激活啊?
建议楼主重新装下CAD。
回复
jacklimin
2011年12月21日 21:10:14
18楼
可以在L形交界处设 加强带就OK了
回复
x1xqq
2011年12月21日 22:20:53
19楼
西北角门厅处设逢。四季花厅玻璃顶为简支在周边两个结构单体上。
回复
tianqidexin
2011年12月21日 22:54:21
20楼
根据长宽比例,再根据抗规要求的规则性分析设缝
回复
xyrhlcs
2011年12月22日 09:22:45
21楼
这种四合院式的建筑应按每边边长来设置伸缩缝,建议做后浇带即可,只是伸缩缝不是沉降缝或抗震缝。中央内庭只有一个屋顶,应该是网架结构吧,这样的话中央部分不要做、也不宜做后浇带,查下钢结构规范,按钢结构规范处理即可。