如何有效防止地下室外墙裂缝
jsyz008
jsyz008 Lv.3
2011年12月17日 20:43:19
只看楼主

本人设计的一个两层地下室的建筑,在地下室外墙出现过竖向裂缝,当时主体才上去4层,肯定不是受力问题,更谈不什么内力重分布,那是扯淡,本人咨询过好多专家,综合各方面意见,得到很好的启发,这里和大家做个交流,但愿对大家设计及施工有一定的借鉴作用。主要意见如下:1、主体结构安全,对主体结构也没有影响。2、地下室墙体比较厚,墙体较长,混凝土硬化过程中形成收缩应力。3、混凝土中添加抗裂纤维,混凝土在做配合比时应综合考虑,不可以加水,而是应该添加减水剂。4、施工过程中拆模太早,地下室,特别是大体积混凝土要延时拆模,加强养护。5、设计中墙体水平钢筋宜设置在竖筋外侧,根据墙体长度适当加强水平钢筋的配筋率,对于防止这类裂缝的出现具有很好的效果。

2011年12月20日 09:40:32
22楼
凸形槽的做法,有没有更详细的说明??
回复
skyistian
2011年12月20日 09:43:05
23楼
钢筋外侧内侧就是一个计算弯矩配筋的h而已,板内钢筋要小要密,所以谁放谁外面问题不大
回复
samsung889
2011年12月20日 10:02:50
24楼
个人感觉地下室混凝土墙体裂缝控制和地上的梁板裂缝控制一样,主要从两点控制。一,增加钢筋的涡裹面积,既减小钢筋直径及间距;二,这点也最主要,控制施工质量。
回复
huangshilan
2011年12月20日 10:35:40
25楼
学习了
回复
gzx526360673
2011年12月20日 10:51:35
26楼
飞兄这个凸形槽具体是怎么确定尺寸和配筋的?是类似于扶壁柱吗?
回复
zhangliwei00
2011年12月20日 10:52:21
27楼
这就相当于给墙体加了肋,确实有效果的
回复
czws007
2011年12月20日 11:00:25
28楼
值得学习
回复
sdmys
2011年12月20日 11:22:32
29楼
我也认为设计应该用小直径小间距分布筋,然后合理布置后浇带或加强带,剩下的应该是施工的水灰比和养护等等。
回复
x3_dy
2011年12月20日 11:48:24
30楼
听讲座的时候 邓工讲过这个问题,分布筋应置外侧,并前间距宜小不宜大。否则开裂是常见的!
回复
zhoujiaxing-6
2011年12月20日 12:43:35
31楼
我个人认为在其它条件不变的情况下,地下室外墙在满足受力要求的前提下做得偏薄一些对防止这类裂缝更有利