本人设计的一个两层地下室的建筑,在地下室外墙出现过竖向裂缝,当时主体才上去4层,肯定不是受力问题,更谈不什么内力重分布,那是扯淡,本人咨询过好多专家,综合各方面意见,得到很好的启发,这里和大家做个交流,但愿对大家设计及施工有一定的借鉴作用。主要意见如下:1、主体结构安全,对主体结构也没有影响。2、地下室墙体比较厚,墙体较长,混凝土硬化过程中形成收缩应力。3、混凝土中添加抗裂纤维,混凝土在做配合比时应综合考虑,不可以加水,而是应该添加减水剂。4、施工过程中拆模太早,地下室,特别是大体积混凝土要延时拆模,加强养护。5、设计中墙体水平钢筋宜设置在竖筋外侧,根据墙体长度适当加强水平钢筋的配筋率,对于防止这类裂缝的出现具有很好的效果。

2011年12月19日 17:17:23
12楼
对着呢,钢筋位置的放置主要影响有效高度,谁在外谁的有效高度就大
主要是根据受力情况而定,地下室墙体受弯,要保证受弯的竖向钢筋位置,所以地下室墙体竖向钢筋放置在外侧;地上墙体主要是抗侧力体系,水平筋好比是柱子的箍筋的作用,所以地上墙体水平筋比较关键,应该放置在外侧。
回复
zhqj_1984
2011年12月19日 17:35:19
13楼
学习了,能解释一下各种解决办法的原理吗?
回复
lulu123.2002
2011年12月19日 20:35:26
14楼
看了大家的建议真的获益良多!
回复
chakeni123
2011年12月19日 21:23:19
15楼
我认为配合比也很关键,级配合理的好些,现在有些用低标号的水泥配高标号的混凝土,造成水泥用量偏大,收缩相对较大。
回复
杨晓亮
2011年12月19日 21:32:33
16楼
竖向钢筋是应该放在外侧的,因为是受力钢筋,如果放在内侧的话,计算时应加大保护层的厚度,不然实际情况与计算不符,将偏不安全。而且现在干湿交替环境下混凝土等级不得小于C35,对于混凝土的抗渗提出了更高的要求。
回复
小太阳o
2011年12月20日 08:50:26
17楼
水平筋放在竖向筋外侧;墙体不宜太长,每隔8m左右设置扶壁柱
回复
chen13033576
2011年12月20日 08:53:53
18楼


楼上“现在干湿交替环境下混凝土等级不得小于C35,”是耐久性规范里面讲的吧;

可是同样的干湿交替环境 ,在新混凝土规范里面要求比耐久性规范要低,我们一般都按照新混凝土规范来的

现在也不知道该按照哪本规范哦!!!耐久性规范好像要严格些——
回复
zbzhz1
2011年12月20日 08:54:29
19楼
“凸”形槽做法,指教
回复
liyan03210
2011年12月20日 09:05:41
20楼
我现在在做得工程也有类似的情况,地下室外墙局部出现较多的竖向裂缝。回填土后出现渗水现象。个人觉得是提前拆模及混凝土养护不到位造成的。因为在现场工作,发现施工队往往为了加快模板的周转,浇筑不足10就会拆除墙体模板。个人觉得地下室外墙处于基坑中,温度达不到拆模的要求,产生裂缝。求指教。
回复
qyh19880102
2011年12月20日 09:39:22
21楼
学习了···