本人设计的一个两层地下室的建筑,在地下室外墙出现过竖向裂缝,当时主体才上去4层,肯定不是受力问题,更谈不什么内力重分布,那是扯淡,本人咨询过好多专家,综合各方面意见,得到很好的启发,这里和大家做个交流,但愿对大家设计及施工有一定的借鉴作用。主要意见如下:1、主体结构安全,对主体结构也没有影响。2、地下室墙体比较厚,墙体较长,混凝土硬化过程中形成收缩应力。3、混凝土中添加抗裂纤维,混凝土在做配合比时应综合考虑,不可以加水,而是应该添加减水剂。4、施工过程中拆模太早,地下室,特别是大体积混凝土要延时拆模,加强养护。5、设计中墙体水平钢筋宜设置在竖筋外侧,根据墙体长度适当加强水平钢筋的配筋率,对于防止这类裂缝的出现具有很好的效果。
我们是把外墙隔一定距离做个“凸”形槽。试过几个工程,效果不错。
[
本帖最后由 xwlfeifei 于 2011-12-18 12:09 编辑 ]
回复
3楼
关键不在钢筋的位置,在于钢筋不能太粗14即可,间距不能大,150即可
回复
4楼
可以说下这种做的的缘由么
回复
5楼
1、剪力墙水平筋外置;2、混凝土掺抗裂纤维;3、设后浇带或伸缩缝。
回复
6楼
算应力释放带么?
回复
7楼
施工的时候不都先竖竖筋不是?
回复
8楼
值得学习学习。
回复
9楼
回填土不要用膨胀土
回复
10楼
从来都是先立好竖筋才好固定水平筋啊~
回复
11楼
地下室外墙,一般受力钢筋是竖向钢筋,那么正常情况是放于外侧,楼主提出的是水平钢筋放于外侧是为防止竖向的开裂,一般情况这种竖向开裂的情况是由于混凝土收缩应力导致的,当然将水平钢筋放于外侧是可以解决这个问题,但正常情况我们会考虑实际土压力需要的竖向受力钢筋放于外侧,解决这一问题我个人建议1:将钢筋间距放小,钢筋截面可以小;2:混凝土中添加抗裂纤维以及施工时严格控制施工质量!个人愚见,大家共同探讨!
回复