自动喷淋水泵选取
vip6cn
Lv.2
2003年10月28日 19:27:59
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
本人最近作24层商住楼,商场和住宅走道分别设喷淋,根据计算商场设计流量大概为25l/s,住宅走道设计流量大概为10l/s,若系统不分区,喷淋水泵怎么选取了?
本人最近作24层商住楼,商场和住宅走道分别设喷淋,根据计算商场设计流量大概为
25l/s,住宅走道设计流量大概为10l/s,若系统不分区,喷淋水泵怎么选取了?
免费打赏
lee_jua
2003年10月29日 14:42:35
2楼
不分区,流量应按最大计算(25L/s),扬程需要计算。
回复
xiaoxiao
2003年11月06日 13:21:09
3楼
是不是应该按35l/s来选泵
回复
hlr0201
2003年11月06日 14:35:38
4楼
按危险等级大的计算
回复
plovex
2003年11月06日 15:55:05
5楼
不用分区。对于不同的危险等级的建筑物,系统的设计流量,应按其设计流量的最大值确定,不是几者的叠加。
回复
相关推荐
自动寻的喷水灭火系统与自动喷淋系统能否共用水泵房设备管道
建筑消防给水
2015-06-23 16:46:31
室外消火栓水泵22KW,室内消火栓水泵37KW,自动喷淋灭火水泵45KW,需用多大的发电机?
供配电技术
2014-06-27 15:51:24
自动喷淋系统的水泵扬程计算
建筑给排水
2013-12-16 09:37:42
自动喷淋水泵接合器增压问题
建筑消防给水
2009-10-13 10:17:27
请问,消火栓系统和自动喷淋系统能共用一个水泵吗
建筑消防给水
2007-07-04 19:29:25
水幕系统与自动喷淋系统的水泵可以共用
建筑消防给水
2006-11-30 10:39:28
自动喷淋时水泵接合器的水一定要经过湿式报警吗??
建筑消防给水
2005-12-20 15:58:07
自动喷淋消防水泵能与室内消火栓水泵合用一组水泵吗?
建筑消防给水
2004-07-27 10:10:27
关于自动喷淋的水泵结合器
建筑消防给水
2003-04-18 08:53:40
新规范自动喷淋水泵结合器的设置?...
建筑消防给水
2002-05-17 23:52:26
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开