一个四层住宅建筑采用分体空调时,室外机均设置于建筑的外部凹槽内,如果各层分体空调机的安装容量相同,当他们同时运行时,哪层空调机的制冷量最小
一个四层住宅建筑采用分体空调时,室外机均设置于建筑的外部凹槽内,如果各层分体空调机的安装容量相同,当他们同时运行时,哪层空调机的制冷量最小
2楼
请高手们帮忙解释一下
回复
3楼
算算各层的热负荷,热负荷小的对制冷量的要求不就小了
回复
4楼
我开始也是这样考虑的,应该是中间层负荷小点吧,但是答案不是这样的,答案是第四层,一直弄不懂啊 ,不知道是不是我考虑问题的角度错了
回复
5楼
按道理應該是第四層負荷最大, 因為有屋頂受太陽照射的因素, 但結果相反, 即是有其他因素影響, 四層的結構是不是相約? 室內設備的熱量是不是相約? 機組安裝位置是不是相約? 另外, 室內的鮮風和排風量是不是相似?
回复
6楼
这就是一道选择题,题目就是这个,没别的文字提示了
回复
7楼
类似于VRV室外机的分层摆放。有很多项目对VRV室外机分层摆放进行气流模拟的,结果是最上面一层的制冷量最小。
因为下面一层的室外机的出风热气流上升,被上一层室外机吸入,上一层室外机进风温度提高,工况不利,如此循环。
但是我最近有个工程,VRV室外机分层模拟下来是中间的最不利。
回复