支撑和接地的作用
回复
3楼
外壳接地线设在柜底那一小块最适合,经得起历史的考验的选择。
就像人民当初选择了共产party一样。
恰好也护边角钢搞在一起
楼主可以试找其他位置,在柜子背面、柜顶焊扁钢都不合适。不利于美观及柜子检修、增减。
回复
4楼
接地 支撑 找平
回复
5楼
首先是规范要求吧?
《建筑电气工程施工质量验收规范》
6.1.1
柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门。门和框架的接地端子间应用裸编制铜线连接,且有标识。
6.2.1
基础型钢安装应符合表6.2.1的规定。
表6.2.1基础型钢安装允许误差
项目允许偏差(mm/m)(mm/全长)
不直度1mm/m,5mm/全长;水平度1mm/m,5mm/全长;不平行度5mm/全长
6.2.2柜、屏、台、箱、盘相互之间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。
6.2.3.柜、屏、台、箱、盘安装垂直允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。
如果没有基础型钢,将无法满足这些要求。
另外,有了基础型钢,配电柜距地能够满足200mm的要求,有助于防水、防潮,也比较容易将电缆、电线穿入。
[
本帖最后由 dianqipanli 于 2011-12-17 14:57 编辑 ]
白桃乌龙:请教下,配电柜距地20cm这个要求来自于哪本规范?
回复
6楼
1.对于柜子整体起到平衡,主母线不至于吃力;2.便于接地,保护操作人员
回复