关于新高规刚度比控制问题
xiekai4301
xiekai4301 Lv.4
2011年12月16日 17:12:43
只看楼主

请教各位一个问题 关于新高规刚度比控制问题 Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值 或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值 110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层是否对于框架结构才需要考虑ratx1跟raty1大于1.0 其他结构只需考虑ratx2跟raty2大于1.0??

请教各位一个问题 关于新高规刚度比控制问题

Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值
110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层
是否对于框架结构才需要考虑ratx1跟raty1大于1.0 其他结构只需考虑ratx2跟raty2大于1.0??
免费打赏
zhangpeng616138
2011年12月16日 21:32:41
2楼
按照《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第3.5.2条的规定,你的理解是正确:
3.5.2-1:对于框架结构为ratx1及raty1>1.0
3.5.2-2:对于框架-剪力墙、板柱-剪力墙、剪力墙结构、框架-核心筒结构、筒中筒结构为ratx2及raty2>1.0
回复

相关推荐